Самые важные параметры настройки Eliwell 974 в низкотемпературной камере.
Самые важные параметры настройки Eliwell 974 в низкотемпературной камере.
Так, вот я их то и спрашиваю у вас.
стандартов в этом деле НЕТ.каждая камера особенно минусовая требует индивидуального подхода.так что придётся не один раз кнопки потыкать чтобы добиться идеального варианта.а что за конкретные проблемы тебя беспокоят?
У меня шкаф холодильный двухкамерный ШХ - 1,12, а контроллер на нем Geco 203 по всей видимости лег(помер). И компрессор тоже помер. А это больница, и в шкафу собираются хранить мясо. Я согласился сделать этот шкаф, так как бывшие холодильщики запороли его и в бега. А я с холодильными ларями не связывался, вот и прошу совета. А Eliwell 974 у меня просто есть в наличии. Я понажимаю кнопки, только подскажите основные параметры настройки низкотемпературной камеры на примере Eliwell 974. Заранее благодарен.
Как у тебя все печально. Компрессор - помер . Контроллер - помер . Мясо хоть не померших хранить собираются?
Настройка по оттайке будет беспокоить,пока не найдешь оптимальный вариант.Но это уже практически,когда будет загружено мясо.Скачай инструкцию на контролер.Там че не понятно,спросишь.Непонятны е параметры не трогай.Температуру тебе сказали рекомендуемую?
Температура в охлаждаемом объеме 0 -8. Меня интересует diF, det, dst, fst,fdt,dt. Все, что нужно для моего случая.
diF тебе на кой трогать то? dit, dFd и FCO пропустил! https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...a7cdda5&page=4 читаешь внимательно и соображаешь.
Так, dif я не трогаю. Тогда подскажи dit, dfd и fco.
Давай лучше фотки испарителя, потому что если это может быть статика и ли динамика, с ТРВ или капилляром, с ТЭНами или без. Естественно параметры во всех случаях будут различаться. Пока что рассмотри шкаф на предмет отклонений от штатного исполнения - может притулен не тот вентилятор (или хотя бы крыльчатка, глянь в каком состоянии фильтр, и марку компрессора.
Боюсь, что дров там уже для тебя наломали немало))))
Да я его почти наизусть выучил, а вот сообразить - туговато.
dakar, а что за шкаф-то такой у тя? Насколько помню. что Капри-1,12 марийский , что старый советский никак на -8 не рассчитаны, потому как среднетемпературки. Вот 0+8 вполне себе норм для них..
Оптимально сделать по двум вариантам (или-или):
- запросить производителя на предмет получения нужных параметров, и восстановить по ним. Придется выложить им фото бирки, шкафа, камер для определения модели. Но это самый предпочтительный вариант.
- рассчитать все параметры (в том числе капиллярку) в фирме, и сделать ремонт по ним.
В этих случаях ремонт будет осмысленным и малорискованным.