Думаю приобрести промывочную станцию , какую лучше приобрести . мне нужна небольшая чтоб с собой возить ? А то с Атлантами устал бороться с домкратам.
Думаю приобрести промывочную станцию , какую лучше приобрести . мне нужна небольшая чтоб с собой возить ? А то с Атлантами устал бороться с домкратам.
насос шестерёнчатый вам в помощь
[QUOTE=SerB;463819]Для промывки капилляров? Ты хоть про принцип действия промывочной станции почитай штолЕ..[/QUO
В капилярке есть отверстие , соответственно если снять с компрессора трубку всаса и подать туда промывочный фреон под давлением и принимать с капилярки , то рано или поздно прочистится . Мне интересно есть ли у нас станции готовые в продаже .
и получить шарик из испарителя
Спасибо у меня нет Азота , я уже больше года без него работаю , пока что устраивало , теперь решил избавиться от некоторых проблем , но одновременно устал покупать всякую ненужную хрень и тратиться на хладон . закажешь например два дорогущих течеискателя в надежде что они сильно помогут но нефига или не то купишь . Тут нет спец магазина . Такова действительность с которой надо всеми возможными методами бороться .
Я не пойму как азотом надавить на промывочный хладагент так чтоб туда хладон один пополз , а не азот !!!
А так еслиб была какая нибудь готовая станция чтоб без трат лишних...
Уже приобрел медицинские кислородный баллон буду химичить, как я понял станции такой не купить в сборе!
Мысли в слух.
Нарек, промывочная станция твоих проблем не решит - она предназначена для промывки контуров ХУ за счет циклического прогона специального раствора типа Wigam FF1 FLASH, так что твои поиски направлены на замену одних расходников другими: врядле использованный и грязный внешне раствор ты рискнешь лить в другую систему. И если систему ты можешь заправить несколькими граммами газа, то жидкости уйдет намного больше, покупать придется упаковками. К тому же засорение как таковое не дает возможности для циркуляции жидкости, давление там всего около 10 бар, если правильно помню.
И даже если рискнешь, то придется баночки подписывать из-под какого хладагента, иначе рискуешь поиметь головную боль и непонятки, причем иногда это бывает через месяц.
Промывку за 10 минут ты не сделаешь, потом нужно время для удаления раствора. В компрессор не будешь же лить - значит его придется сначала выпаять и снова впаять.
Ну посмотри на ценнички - это тебе не домкраты переделывать! ))) : http://www.holodps.ru/catalog.html?c...ge=shop.browse
Что касается "не тех" течеискателей, то тут однозначно неумение изучить информацию и тем более, ее применить. Без обид, просто мой единственный течеискатель куплен лет 12 назад, и до сих пор в строю, и даже помогает делать проверки после течеискателя и у друга: его течеискатель был дороже моего, но до сих пор он ему на 100% не верит.
уссааа206498_210x300x50x2.jpg
Я купил на горючие газы и на остальные - CPS 300L (по моему) и его собрат по 600-му, в принципе одного было бы достаточно . а точной информации не найти (чтоб с опытом) Мне казалось что они очень способные , а им можно понять чуть ли не впритык , когда знаешь где утечка , выручают только для выяснения в запененной части ли и пользуюсь ими редко очень .
Социальные закладки