Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Состояние паров хладагента над кипящим раствором в АБХМ

  1. #1

    По умолчанию Состояние паров хладагента над кипящим раствором в АБХМ

    Вопрос по теоретическим принципам работы АБХМ:

    в генераторе кипит водный раствор соли (Li-Br), из которого выпариваются пары хладагента (воды), интересует термодинамическое состояние этих паров: мне кажется - это должен быть насыщенные пар, при температуре, определяемой давлением в генераторе, но в учебной литературе при расчете АБХМ везде принимается, что пар над раствором получается перегретый (при давлении в генераторе и температуре кипящего раствора).

    не могу понять почему состояние пара принимается перегретым, а не насыщенным, кто-то может разъяснить этот момент?

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Наверное потому, что кипит не вода, а водный раствор бромистого лития))

  3. #3

    По умолчанию

    выпаривается только вода, соли в пары не переходят (на этом основано концентрирование растворов)

  4. #4

    По умолчанию

    воду можно нагреть до 400'С,как Вы бы назвали это состояние аш2О?ниже 100' водный пар называется-переохлажденным.т.е. вода.все что выше100' перегретым паром.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gwynb Посмотреть сообщение
    выпаривается только вода, соли в пары не переходят .....
    А ионы? Или чем объяснишь усиление коррозии металла рядом с куском соли, а целебный воздух в соляных пещерах?


    Цитата Сообщение от gwynb Посмотреть сообщение
    не могу понять почему состояние пара принимается перегретым
    а вот и ответ-

    Цитата Сообщение от gwynb Посмотреть сообщение
    в генераторе кипит
    то есть под повышенным давлением и соответственно перегретым относительно состоянию при атмосферном давлении.

  6. #6

    По умолчанию

    Очень рад, активности в теме, раз уж на то пошло, давайте подробнее:

    1) я бы назвал перегретым пар, температура которого выше температуры насыщения при каком-либо давлении;

    2) если быть абсолютно точным - соли при выпаривании попадают и в паровую фазу, но в таком малом количестве, что в неспециализированных расчетах их количество в паре не учитывают, равно как и при построении диаграммы энтальпия-концентрация соответственно в расчетах АБХМ считается, что хладагентом является чистая вода - тут вариантов нет;

    3) те, кто знаком с принципом работы бромистолитиевых АБХМ знают, что аппараты этих машин работают под вакуумом, в частности генератор при давлении 30 - 50 мм.рт.ст, соответственно кипит под вакуумом и тогда уж если рассматривать относительно атмосферы будет переохлажденным, однако нет смысла рассматривать термодинамическое состояние пара относительно атмосферы, нужно рассматривать при давлении в генераторе;

    4) попробую задать вопрос по-другому, чтобы лучше понять суть вопроса вспомните понятие "температурная депрессия" - оно говорит о том, что температура пара при кипении растворов ниже температуры самого раствора, на бытовом уровне: если в чайник засыпать много соли, то кипеть вода в нем будет не при 100 град., а скажем при 120 град., но температура пара все равно будет 100 град., т.к она определяется внешним давлением., так вот при расчетах АБХМ почему-то принимается, что температура пара равна температуре раствора.

    +некоторые общие фразы, которые можно найти в литературе по расчету АБХМ во вложении


    Screenshot_3.jpgScreenshot_4.jpg
    Последний раз редактировалось gwynb; 30.03.2016 в 13:31. Причина: забыл текст...

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Что по этому поводу Бадылькес И.С. и Данилов Р.Л. написали в своей библии?
    Давно было, да и незачем вспоминать...

  8. #8

    По умолчанию

    Действительно, зачем что-то вспоминать). Бадылькес и Данилов пишут про термодинамически равновесное состояние пара и раствора, когда температуры пара и раствора равны. С точки зрения термодинамики это наверное правильно, но какой смысл использовать изобары и энтальпии перегретого пара в расчетах, если в действительности пар вроде как должен быть насыщенным. Иначе люди, проектирующие выпарные установки не сталкивались бы со значительными температурными потерями в корпусах аппаратов многоступенчатых выпарных установок (которые во многом вызваны температурной депрессией, про которую я писал, т.е. как раз тем, что при выпаривании получается насыщенный, а не перегретый пар)

    Screenshot_6.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    задам пару вопросиков и я
    насыщенный пар - газ который уже на пределе и готов привратница в жидкость?
    перегретый пар - газ нагрели но до точки расы ой как далеко ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    задам пару вопросиков и я
    насыщенный пар - газ который уже на пределе и готов привратница в жидкость?
    перегретый пар - газ нагрели но до точки расы ой как далеко ?
    примерно так!,а хде проффэссор?

  11. #11

    По умолчанию

    Если кому-то интересно: "Another interesting effect reported in practice, resulted from the crosscurrent flow regime and superheated conditions of the LiBr–H2O solution for the desorber, is slight difference in temperature for the outlet vapour (87.5 C) and outlet strong solution (89.0 C) [21]." (из статьи Mathematical modelling of a LiBr–H2O absorption chiller including two-dimensional distributions of temperature and concentration fields for heat and mass exchangers). Плюс приложу цикл абхм в T-s диаграмме (из статьи Extended temperature–entropy (T–s) diagrams for aqueous lithium bromide absorption refrigeration cycles).Screenshot_1.jpg

Похожие темы

  1. АБХМ
    от Алк в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 18:33
  2. Кто-нибудь шарит по абхм?
    от Артур90 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 18:19
  3. АБХМ на выхлопных газах
    от wrong76 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 21:40
  4. подскажите арифметику по перегреву паров
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:14
  5. АБХМ
    от samum в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 14:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права