Температуру показывает 5 и мигает HI что это обозначает?
image.jpeg
image.jpeg
Температура установлена на +2
Температуру показывает 5 и мигает HI что это обозначает?
image.jpeg
image.jpeg
Температура установлена на +2
тревога высокой температуры- смотри параметры.. контроллер похож на PJ32-в архиве должен быть мануал.
вот и я подумал что высокая температура, но разница между установленной +2 и определяемой датчиком +5 равна 3, для аварии по высокой слишком мало.
просто я раньше с такими блоками не сталкивался
holl, смотри, параметры аварий, абсолютное и относительное значение.
HI мигает сообщение
тревога повышенной температуры. Зондом измерена температура
выше установленного значения, разница которого, превышает
параметр AH.
проверить параметры AH, Ad и A0.
Тревога автоматически отключается послен того. как температура
установится в допустимом диапозоне (смотреть параметр AH).
A0 дифференциальная температура тревоги и импеллера
Ad задержка тревоги температуры
AH темпер. абсолютная/перемещения для тревоги низкой температуры
Скорее всего сработало по времени.
завтра попробую.
Доброго. Такая же ситуация. Есть ли где нить пошаговое описание как исправить данный нюанс?
Только у меня на контроллере +4 ,а по факту -6 и мигает Н1
Уже на градуснике -8,а на контроллере +1 и так же мигает h1,помогите разобраться
Значение параметра сет -4