    По умолчанию Карел ошибка Н1

    Температуру показывает 5 и мигает HI что это обозначает?
    image.jpeg
    image.jpeg
    Температура установлена на +2

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    тревога высокой температуры- смотри параметры.. контроллер похож на PJ32-в архиве должен быть мануал.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    вот и я подумал что высокая температура, но разница между установленной +2 и определяемой датчиком +5 равна 3, для аварии по высокой слишком мало.
    просто я раньше с такими блоками не сталкивался

  4. #4

    По умолчанию

    holl, смотри, параметры аварий, абсолютное и относительное значение.

  5. #5
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    HI мигает сообщение
    тревога повышенной температуры. Зондом измерена температура
    выше установленного значения, разница которого, превышает
    параметр AH.
    проверить параметры AH, Ad и A0.
    Тревога автоматически отключается послен того. как температура
    установится в допустимом диапозоне (смотреть параметр AH).
    A0 дифференциальная температура тревоги и импеллера
    Ad задержка тревоги температуры
    AH темпер. абсолютная/перемещения для тревоги низкой температуры
    Скорее всего сработало по времени.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    завтра попробую.

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго. Такая же ситуация. Есть ли где нить пошаговое описание как исправить данный нюанс?

  8. #8

    По умолчанию

    Только у меня на контроллере +4 ,а по факту -6 и мигает Н1

  9. #9

    По умолчанию

    Уже на градуснике -8,а на контроллере +1 и так же мигает h1,помогите разобраться

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А какое значение параметра Set?

  11. #11

    По умолчанию

    Значение параметра сет -4

Похожие темы

  1. Ошибка F0
    от Кириллм в разделе Новости
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 18:25
  2. Ошибка E7.
    от Павел ТД в разделе Eliwell
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 06:29
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •