Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Коротит плату VRF Mitsubishi Heavy

  1. #1

    По умолчанию Коротит плату VRF Mitsubishi Heavy

    С объекта привезли плату от старенького мультизонального внешнего блока KX2 - на машине когда стоит, то нет индикации на дисплее и светодиоды не горят, нет напряжения ни 5 В ни 12 В.
    Привезли мне, я подключил - табло светится, светодиоды весело перемигиваются
    Я так понимаю, что-то коротит плату, по схеме посмотрел - подозреваю катушку EEV

    Может кто сталкивался с таким? Подскажите, что может быть?
    Просто объект далеко, не охота несколько раз ездить, хочу уже подготовленным поехать и взять с собой всё что надо.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну монтажники как всегда тормоза. Транс отдельно проверить религия не позволяет? Или с трансом плату привезли?
    Там нет EEV в принципе. KX2 на ТРВ. Коротить может все что угодно.
    Возьмут суды на обслуживание за доширак, а потом голову ломают))

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Возьмут суды на обслуживание за доширак, а потом голову ломают))
    Кто такие суды? И почему они обслуживают за Доширак?

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Транс отдельно проверить религия не позволяет?
    Религию обсуждаем на другом форуме


    Плату привезли заказчики, снимали сами, дали маркировку - по ней посмотрел схему , там есть EEV

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Коротить может все что угодно.
    Спасибо, то что нужно!

    Модераторов тему прошу закрыть - разобрался в причине.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Московские суды где этих kx2 как конь насношал.
    Про транс камень в огород тем, кто их юзает. Или вы юзер?
    Дело конечно давнее. Но в памяти застряло, что KX2 на ТРВ в наружном блоке. Маркировку плиз.

  5. #5

    По умолчанию

    На ТРВ и двух он/оффных компрессорах))

    2016-03-19 16-37-53 Скриншот эк&#108.png

    Нет, это не из суда плата. Был лет 5 назад в одном здании суда, обслуживающая организация не совсем адекватная, не сработались

    Спасибо за помощь! Уже разобрался, можно закрывать тему.

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Это схема от внутрянки))

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Млять! Вы чо плату внешнего блока от внутреннего отличить не можете?)

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    За те деньги что платят за обслуживание судов максимум они могут фильтр об жопу ударить.

  9. #9

    По умолчанию

    Да, действительно, это внутрянка, так как сам не был на объекте, всё со слов заказчика, там они и сантехники и кондиционерщики в одном лице
    моя задача только отремонтировать плату

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Так что было-то с платой внутрянки?

  11. #11

    По умолчанию

    Старые конденсаторы по питанию - подсоединяешь малейшую нагрузку и напряжение проваливается и всё гаснет

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wartandax Посмотреть сообщение
    подсоединяешь малейшую нагрузку и напряжение проваливается и всё гаснет
    VRF в таком случае пожилой уже! Такую херню встречал на панасониках кассетных, которые отработали по 15 лет и на плате очень плотный монтаж.

  13. #13

    По умолчанию

    Так 2 серия, щас по-моему уже 6 давно ставят

Похожие темы

  1. Mitsubishi Heavy SRK20HG-S
    от Tushkan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 07:47
  2. Mitsubishi heavy или Toshiba
    от xela1980 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 17:54
  3. MITSUBISHI HEAVY FDC 335 KXE6
    от kapilyR в разделе Mitsubishi
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 19:02
  4. Mitsubishi Heavy Inverter
    от O2Climate в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 17:31
  5. Mitsubishi Heavy FDC 1008HES SOS SOS SOS