Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    16.03.2016
    Сообщений
    5

    По умолчанию Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона

    Доброго всем времени суток!
    Я увлекаюсь домашним пивоварением и мясными деликатесами
    Есть возможность приобрести за недорого Шкаф холодильный ШХ 370СК, но одно но, по документации у него температурный диапазон внутри 0...+7°С что не подходит под мои задачи.
    Возможно ли изменить температурный диапазон у этого холодильного шкафа 0....+20 ?
    .
    Если это возможно
    Что для этого необходимо будет сделать и сколько орентировочно будет стоить в $ (работа/запчасти)?
    .
    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Если у этого шкафа электронный контроллер, то надо мастеру посмотреть настройки, производителем может быть ограничен диапазон регулировки уставки и установлен пароль. Сделать диапазон уставки 0..+20, поставить пароль, чтобы Вы случаем там чего нибудь не понажимали, научить Вас менять уставку на нужную в данный момент времени. Если же у шкафа механический термостат, то надо купить и установить электронный контроллер и сделать вышеперечисленные манипуляции.
    Цитата Сообщение от OFF Посмотреть сообщение
    Что для этого необходимо будет сделать и сколько орентировочно будет стоить в $ (работа/запчасти)
    Цены тут нельзя писать, на сколько с мастером договоришься

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.03.2016
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Если у этого шкафа электронный контроллер, то надо мастеру посмотреть настройки, производителем может быть ограничен диапазон регулировки уставки и установлен пароль.
    Если верить официальному сайту производителя, то там стоит электронный блок EVCO (правда без указания модели)
    ЗЫ. Мастер сможет обойти пароль если он был установлен ранее?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OFF Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Мастер сможет обойти пароль если он был установлен ранее?
    Не обойти, а должен знать, конечно, если он Мастер

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Единственное - параметр дифференциала (перепада температур на вкл-откл.) не должен быть менее 2. А лучше даже 2,5...4.
    А зачем пароль обходить мастеру? Пароль как раз служит для любителей поклацать из интереса, но без понимания!

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    16.03.2016
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Единственное - параметр дифференциала (перепада температур на вкл-откл.) не должен быть менее 2. А лучше даже 2,5...4.
    2 градуса вполне для моих задач вполне подходит
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А зачем пароль обходить мастеру? Пароль как раз служит для любителей поклацать из интереса, но без понимания!
    мне не нужно, главное что бы "мастера" не раскручивали на новый к примеру контроллер

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OFF Посмотреть сообщение
    2 градуса вполне для моих задач вполне подходит
    Цитата Сообщение от OFF Посмотреть сообщение
    Возможно ли изменить температурный диапазон у этого холодильного шкафа 0....+20
    ТС, как тебя понять то??? Или где десятичная точка не стоит????

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slavok2 Посмотреть сообщение
    ТС, как тебя понять то???
    Читаем внимательней..
    Цитата Сообщение от OFF Посмотреть сообщение
    2 градуса вполне для моих задач вполне подходит
    Про дифф разговор был. ))

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    16.03.2016
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Если у этого шкафа электронный контроллер, то надо мастеру посмотреть настройки, производителем может быть ограничен диапазон регулировки уставки и установлен пароль. Сделать диапазон уставки 0..+20, поставить пароль, чтобы Вы случаем там чего нибудь не понажимали, научить Вас менять уставку на нужную в данный момент времени. Если же у шкафа механический термостат, то надо купить и установить электронный контроллер и сделать вышеперечисленные манипуляции.
    Цены тут нельзя писать, на сколько с мастером договоришься
    Обзвонил с десяток местных "мастеров" большая часть их похоже только в магазине с пивом видели
    А пара мастеров удивили .... не ожидал
    .... все делается мимоходом это не сложно, шкафы эти знакомы, в + загоняется просто, занимает не много времени, стыдно брать за это деньги ...
    .... т.к. вы берете б/у то лучше будет если мы их проверим на месте и сразу перенастроим, хоть повод взять деньги и не краснеть

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Про дифф разговор был. ))
    Я про то что 0+20 за дифф и принял

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    16.03.2016
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Мне нужно что бы в камере можно было установить температуру в диапазоне от 0°С до +20°С
    Перепад температур (дифференциал / гистерезис / дельта) на вкл-откл 2°С меня вполне устраивает (стоит к примеру 18°С на контроллере, при нагреве до 20°С включиться охлаждение, как температура снизиться до 18°С компрессор отключиться)

  12. #12

    По умолчанию

    Да уже понял... Ступил...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OFF Посмотреть сообщение
    .... все делается мимоходом это не сложно, шкафы эти знакомы, в + загоняется просто, занимает не много времени, стыдно брать за это деньги ...
    .... т.к. вы берете б/у то лучше будет если мы их проверим на месте и сразу перенастроим, хоть повод взять деньги и не краснеть
    Это правильные Мастера))

  14. #14

    По умолчанию

    А вот возьму и пароль скажуууу....

Похожие темы

  1. Шкаф холодильный
    от Николай 35 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 09:02
  2. Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    от promicros в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  4. холодильный шкаф ШХ-0,8
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 14:56
  5. Холодильный шкаф