Уважаемые спецы, кто может объяснить почему между cecomaf и ashare есть разница по холодильной мощности при одинаковых темп. кипения и конденсации. Поиск по интернету ничего не дал. Если есть ссылка ткните носом, буду приемного благодарен.
Уважаемые спецы, кто может объяснить почему между cecomaf и ashare есть разница по холодильной мощности при одинаковых темп. кипения и конденсации. Поиск по интернету ничего не дал. Если есть ссылка ткните носом, буду приемного благодарен.
Потому что подразумеваются и применяются разные стандарты ( cecomaf - европейские, ASHRAE - американские).
Но ватты вроде бы везде одинаковые
Если не ошибаюсь, у них там разные t перегрева и переохлаждения при испытаниях. отсюда разные ватты
То есть снижая перегрев увеличивается холодопроизводительность? Блин в каком разделе моя тема
как то так.
Уже понятнее. Спасибо
Колхозник перегревается сильнее в поле
И то, и другое.
У Tecumseh Europe вообще свои условия: http://www.frigodesign.ru/sale/lunit...ompressors.pdf
Спасибо mihvarn. Все стало на свои места.
guraugen72, всё таки как не странно чаще используется ашрае (вот откуда минус 23,3)
всегда юзай не буклет, а даташит -там и CECOMAF и ASHRAE и сравнивай только в одинаковых условиях... зы: про диапазон применения не забывать и про пусковые устройства..
вроде бы самый близкий hga4450y что скажете?
Да нафик он нужен, он для кондиционирования предназначен: http://www.tecumseh.com/~/media/Euro...OM/215SS-F.PDF
Тебе на какое оборудование требуется? Режим какой?
Социальные закладки