Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34

Тема: Cecomaf и ashare?

  1. #21

    По умолчанию

    Извиняюсь,ae4450y

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Я бы CAE 4456 Y влепил.
    Опередил

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    То есть снижая перегрев увеличивается холодопроизводительность?
    Холодопроизводительность уменьшается, при уменьшении перегрева. (ты правильно понимаешь перегрев?)
    Эти стандарты отличаются переохлаждением.
    А аналог SC15G-CAE4456Y

  4. #24

    По умолчанию

    Разрешите с вами не согласиться. Холодопроизводительность зависит от количества жидкого фреона в испаритель, а чем выше перегрев (разница между температурой газа на выходе из испарителя и температурой кипения) тем меньше дижкаря будет в испарителе

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Разрешите с вами не согласиться. Холодопроизводительность зависит от количества жидкого фреона в испаритель, а чем выше перегрев (разница между температурой газа на выходе из испарителя и температурой кипения) тем меньше дижкаря будет в испарителе
    А если вы возьмете битцеровскую программу и начнете изменять перегрев, то увидите, что с увеличением перегрева увеличивается и хладопроизводительность как испарителя так и компрессора

  6. #26
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    а чем выше перегрев (разница между температурой газа на выходе из испарителя и температурой кипения) тем меньше дижкаря будет в испарителе
    ... поэтому берём баллон и дозаправляем систему, вместо того, чтобы прочистить капилляр...

    guraugen72, все эти ошибки описывал француз Котзаогланиан. Читал сей труд?

  7. #27

    По умолчанию

    Было дело, но видать придется еще раз штудировать

  8. #28

    По умолчанию

    С битцером, не всё понятно

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Разрешите с вами не согласиться. Холодопроизводительность зависит от количества жидкого фреона в испаритель, а чем выше перегрев (разница между температурой газа на выходе из испарителя и температурой кипения) тем меньше дижкаря будет в испарителе
    Ты вроде про холодопроизводительность компрессора вёл речь, причём тут испаритель.

  10. #30
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Холодопроизводительность зависит от количества жидкого фреона в испаритель,
    По твоему получается,что при работе компрессора на залив имеем наибольший холод, но это не так. Учебник Патрика Котзаогланиана в помощь, в архиве он имеется

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А если вы возьмете битцеровскую программу и начнете изменять перегрев, то увидите, что с увеличением перегрева увеличивается и хладопроизводительность как испарителя так и компрессора
    Имеем хорошо отлаженную систему. Чтобы увеличить перегрев перекрывает трв. Холодопроизводительность увеличится?

  12. #32

    По умолчанию

    А по поводу компрессора после поиска и сравнений все-таки ае4450 мне кажется ближе. ае4456 немножко мощноват. Справится ли конденсатор?

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    такой вместо sc15g
    всегда юзай не буклет, а даташит -там и CECOMAF и ASHRAE и сравнивай только в одинаковых условиях... зы: про диапазон применения не забывать и про пусковые устройства..

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    всегда юзай не буклет, а даташит -там и CECOMAF и ASHRAE и сравнивай только в одинаковых условиях... зы: про диапазон применения не забывать и про пусковые устройства..
    Спасибо ребята. Все стало на свои места.