Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Коррекция заправки "по весу" при длинной магистрали

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию Коррекция заправки "по весу" при длинной магистрали

    Кондиционер в магазине 12000бту

    Наружный блок вынесен на 15м
    Заправлял по весу указанному на блоке.
    Нужно ли вводить коррекцию веса при таких длинных магистралях?

  2. #2

    По умолчанию

    Мануал по установке смотри. Там если и про длинну и сколько грамм на метр.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Или проверяй (разово) на полном холоде при устоявшейся по РЭ погоде. То есть если недопустимо холодно на улице - проверка ничего не даст.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Или проверяй (разово) на полном холоде при устоявшейся по РЭ погоде. То есть если недопустимо холодно на улице - проверка ничего не даст.
    Представил недопустимо холодно в Индонезии наше лето получилось.
    А по теме 20 гр на метр трассы (из мануала ЛЖ вроде) при длине свыше 5 м, т.е. 200 гр (15-5)*20=200

Похожие темы

  1. Компрессор "бочка" ХШГ-11 норма заправки маслом
    от mihaildub в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 00:02
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •