Выкидывает ошибку Е3- Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван. Проверил в обрыве. Вопрос, чем можно заменить датчик не нанеся вред канальнику?
Выкидывает ошибку Е3- Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван. Проверил в обрыве. Вопрос, чем можно заменить датчик не нанеся вред канальнику?
Это было ясно и с момента написания вопроса, чем можно заменить, каким сопротивлением, чтобы запустить кондей в серверной, пока будем искать новый датчик. Кто нибудь измерял номинал сопротивления такого датчика при комнатной температуре, чему оно равно?
evgen0419, ну если ясно, так хотя бы модель указал, это у тебя один канальник...бери переменный резистор, и пробуй от 9.0кОм и до 24.0кОм., меньше и больше я не встречал...
Спасибо, вот это я хотел узнать.
evgen0419, каков вопрос таков и ответ. Правила почему нарушаем?
Да потому что русский народ правила и инструкцию читает только в том случае, когда понял, что все ПИПЕЦ сломал!!!!!!!!!!!!!!!!
Какой попало датчик не подойдет, проверено!
NTC 10 КОм. самый распространенный датчик для китайских кондиционеров (честно говоря других датчиков с другими параметрами на китайцах и не видел).
Это неправильно: у каждого производителя своя крутизна характеристики изделия, и если они равны при комнатной температуре, возможна разница в измерениях на рабочих точках или в рабочем диапазоне. Особенно если нужно измерить на испарителе или конденсаторе, где разница относительно комнатной температуры велика.
По идее, такой же по характеристикам, как и воздушный.
Именно! Один раз делал китайца у которого датчик испарителя сдох. Так вот на холод работает, а когда стал проверять на тепло, хрен с два - компрессор рубило по контролю тока (вентилятор наружнего блока должен останавливаться раньше и уменьшать теплосъем). Датчик какой попало не работает, даже если у него сопротивление одинаковое.
Господа ! В серверной ,как и в любом универсаме , не нужны режимы обогрева . вентиляции ,ДРЮ - как выражается мой напарник .а так же swing и пр. пр.пр. Ставится обычный контроллер , вентилятор внутреннего блока на максимум , вентилятор наружки параллельно с компрессором ,на зиму через РД или 3-й датчик Eliwell 974 plus и забываем про него до следующего ТО (мыть не забываем) На объекте 70% уже кастрированы , остальные в нетерпении толпятся в очереди.