Если есть центральник, тогда ОК.
Коллеги я получил ответ на основной вопрос,можно ли остановить полностью процесс окисления. И сделал вывод что не меняя остальные компрессора,процес с вероятностью 80 процентов возобновится. Всем огромное спасибо,на этом считаю тему можно закрывать.Есчё раз всем спасибо!
Одной замены мало. Нужна еще промывка всех трех наружных блоков и всех внутренних.
Перезаправка масла...
В том же здании есчё одна проблема.7-ми киловатный сплит daikin.Сработала ошибка e6.Стала быть токовая отсечка.Компрессор работает с треском вн.бл холодит. Тут закончился рабочий день попросил не включать его.Завтра буду разбираться.
Уважаемый Р-407 . Попробуйте упросить Данилу , что бы он поехал к вам , мой вам совет . Он пол Москвы отремонтировал . И мы с дядей Колей приглашали Даню на наш объект . Система в полете уже два года круглогодично , человек до сих пор звонит и благодарит . И чиллер мыли ... Работа стоит писец как дорого , но она этого стоит . Сами мы без Данилы такого не совершим , хотя на нашем счету столько отремонтированных мультизон , что пальцев не хватит . Ибо .. машина по промывке систем - это Данила . Ни кто такого не повторит . А кислотность в системе . Она не даст вам результат со 100% гарантией . Если это не какая нибудь военная хим.лаборатория . Меняйте все компрессора , все !!!! иначе будет трабл , мы с такой фигней сталкивались . Если процесс коррозии пошел , то уже пошел . Другой вопрос , когда он выстрелит , завтра или через полгода .
Как то так .
...так я же не говорю, что куплю, как новые. По цене металла, а дальше-это мои заботы...
Что то с частотниками поди мутит)
Социальные закладки