Показано с 1 по 10 из 10

Тема: PYHY-250YMF-C замена родного компрессора на неоригинальный спиральник

  1. #1

    По умолчанию PYHY-250YMF-C замена родного компрессора на неоригинальный спиральник

    Проводил ли кто замену частотного компрессора на мультике на обычный . Если подобрать по току девайс не сработает ли защита системы по току? Есть ли способы обхода защиты?

  2. #2

    По умолчанию

    А эрв не завязано алгоритмом с компрессором и пр.? Тож интересно!

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да впаяй Копланд на 18 кВт. ZR.
    Год отходит, а там глядишь и гарантия закончится

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Да впаяй Копланд на 18 кВт. ZR.
    а как он будет "приспосабливаться" к изменению нагрузки? на вакууме маслать будет?)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а как он будет "приспосабливаться" к изменению нагрузки? на вакууме маслать будет?)
    Регулируемый байпас ВД-НД.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Регулируемый байпас ВД-НД
    это некошерная весч)

  7. #7

    По умолчанию

    главная проблема,наверное, это подбор компрессора по омности обмоток. у них же единицы ом. дэцл не так и мозги учуют подвох. интересно обмотки мотаются из одного типа провода? у инвернорного компрессора диапазон частот и напряжений 42-60гц, напруга чет в пределах 90-450 v . как сие перенесет обычный компрессор? а гарантия на установку уже давно прошла. мультик 98 г.в. в эксплуатации с 2000 года. отпахал верой и правдой. на объекте их два. на одном поменял на оригинал б/у случайно попался.сам работаю в газпроме ,так нам подрядчики ввиде отката привезли целый камаз кондеев большой мощности ,из них 90% рабочие,вот там два мультика тоже оказались.на одном из них комп рабочий оказался.ну я его и прибрал .целый камаз рабочих установок раскурочили на медь,ломали и плакать хотелось.план по меди понимаеш! хоть компрессора с вентиляторами подергали.самое прикольное ,что оригинальный компрессор в природе еще существует,и по цене премлемых что то в районе 70 тыров.но щимят последние года в газпроме лаве,вот и приходится маркитанить

  8. #8

    По умолчанию

    Блок ЭРВ конечно через мозги работает.Все синхронно с компрессором. там этих клапанов вроде аж 8 штук стоит.не зря же их столько влепили

  9. #9

    По умолчанию

    Если компрессор через штатную схему подключить ,наверное вакуума не будет,т.к. он будет работать сооразмерно нагрузке. Интересно ,если его тупо через магнитник запитать,вот тут да интересно система байпассов отработает на 5 или нет? Если штатно обычный компрессор не удастся запустить,то наверное этот вариант единственный.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    ахаха)). 8 шт. нету там такого количества.
    ахаха)) байпас.. не для того он там установлен.
    70000 руб дорого. ну да. б.у. копланд или пижженный конечно выйдет дешевле. есчо и 10 руб на замену и фреон из хомячьих запасов).
    эта, скажи своему газпрому что не шаришь в vrf.
    возьми даже самого лучшего спеца в саратове, дай ему новый оригинальный компрессор, не фак что получится запустить систему. Это лотерея, есть там засады, про которые мало кто знает.
    И холода будет децл и горшок не долго отработает.
    R22 VRF нормально пожила. лет 14-16 точно. Все писец. отработала.
    Пора на покой.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  2. Замена компрессора VRF системы на неоригинальный
    от contrminig в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 11:02
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 10:40
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •