Тема: Неудачная попытка ремонта холодильной камеры

  1. #1

    По умолчанию Неудачная попытка ремонта холодильной камеры

    я клиент. и мне поставили Атлант c-k 100 h05-2 на холодильную камеру.
    через 10 месяцев сгорела рабочая обмотка.
    понял это почти сразу, так как он включается, поработает несколько секунд и срабатывает термозащита.
    потом померил сопротивление обмоток - рабочая на 3 ома меньше, чем в характеристиках.
    и работает еле-еле, потреблением тока 5а.
    мастер перепутал местами обратку и заправочную.
    и я не обратил на это внимания, когда он ставил. а насколько понял, это влияет на охлаждение обмоток компрессора.
    вот теперь думаю, как уберечь от сгорания обмоток, допустим, при старте, - термистор NTC входной ставить что ли, как на импульсный бп ?
    да и непонятно какой мощности ставить компрессор, так как по старому никаких данных в инете не нашел. ему от 20 до 30 десятков лет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    ему от 20 до 30 десятков лет.
    Эк хватил
    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    никаких данных в инете не нашел.
    Хреново искал, так интернетах пишут в первых строчках поиска
    "Компрессор Атлант СК 100 H5-02 медная обмотка Фреон R-12 Низкотемпературный Производительность 100 вт при t= -23.3C"
    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    мастер перепутал местами обратку и заправочную.
    сгорела обмотка не от этого, чуть шумнее может и все.
    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    как уберечь от сгорания обмоток, допустим, при старте,
    нехрен дергать вилку и китайскими удлинителями пользоваться, тысячи аппаратов работают полтора-два десятка лет безо всякой переделки даже на не очень стабильном напряжении.
    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    да и непонятно какой мощности ставить компрессор
    Нормальный мастер подберет, из доступных в твоей местности, хорошую замену под современные газы.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    через 10 месяцев сгорела рабочая обмотка.
    что с гарантией то от мастера?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    что с гарантией то от мастера?
    Гарантия от мастера 6 месяцев. Гарантия, если отдельно покупать компрессор - 12 месяцев.
    Купил бы отдельно изначально - мог бесплатно поменять компрессор.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Эк хватил
    Я это заметил, но было поздно и изменить сообщение уже не было возможности.
    Должно быть 2-3 десятка лет.

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Компрессор Атлант СК 100 H5-02 медная обмотка Фреон R-12 Низкотемпературный Производительность 100 вт при t= -23.3C"
    Да, такой и ставили. Но сгорел.
    Он изначально чет не понравился, когда он при работе тарахтит как будто ложкой металлической по корпусу хреначит.
    После некоторого времени работы тише работает.
    Я хотел такой же заказать, но с гарантией 12 месяцев, но таковых сейчас нет в наличие. Есть только С-К 120 Н5-02.
    Но вот сразу встал вопрос - не сильно ли он мощный.
    Если и он подойдет, то норм.
    В холодильнике написано для холодильной 60г, для морозильной 200г.
    Потребление компрессора морозильной - 180-220Вт.


    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    сгорела обмотка не от этого, чуть шумнее может и все.
    Обмотка сгорела от всех факторов вместе.
    Насколько читал и смотрел, если так перепутать, то охлаждение обмоток происходит хуже.
    Да и вообще, подключать нужно как положено и задумано производителем.
    В даташите четко все показано что куда подключать.

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    нехрен дергать вилку и китайскими удлинителями пользоваться, тысячи аппаратов работают полтора-два десятка лет безо всякой переделки даже на не очень стабильном напряжении.
    Никто вилку не дергал.
    И китайскими удлинителями не пользуюсь.
    А вот свет иногда вырубают.


    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Нормальный мастер подберет, из доступных в твоей местности, хорошую замену под современные газы.
    Нормальный мастер залупит цену за сам компрессор выше, чем отдельно купить, + гарантию укажет меньше той, которая возможна при отдельной покупке компрессора.

    Да и вообще, мне предлагали перейти на 600 фреон с заменой компрессора на тот же, работающим на 600.
    Но я не хочу потом в пожарника играть. Безопасность прежде всего.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    Да и вообще, мне предлагали перейти на 600 фреон с заменой компрессора на тот же, работающим на 600.
    Но я не хочу потом в пожарника играть. Безопасность прежде всего
    Напрасно отказываешься, 600-ого для морозилки с компрессором такой мощности чуть больше чем в зажигалке, в баллоне с пеной для бритья поди столько же закачано, бриться же не боишься

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Напрасно отказываешься, 600-ого для морозилки с компрессором такой мощности чуть больше чем в зажигалке, в баллоне с пеной для бритья поди столько же закачано, бриться же не боишься
    Все равно не хочу.
    Я так понял, можно 406 заправлять компрессор на r12.
    Кстати, в холодильной камере где-то 170 кубов.
    Поэтому наверное буду брать С-К 120 Н5-02 и заправлять либо r12, либо 406.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    Кстати, в холодильной камере где-то 170 кубов.
    Махровый у тебя холодос... аж 20 камазов хавчика вмещает (для справки: вместимость одного "камаза" с высоким кузовом 8,5-9 кубов)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    наверное буду брать С-К 120
    labeanchik, хочешь напугаюинтернет поштудируй хорошенько

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    labeanchik, хочешь напугаюинтернет поштудируй хорошенько
    Я читал и про то, что брак был, и про то, что больше мощности, чем было - не хорошо тоже.
    Посмотрим, в общем.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    Поэтому наверное буду брать С-К 120 Н5-02 и заправлять либо r12, либо 406.
    Бери СКО и заправляй 12-м (если в качестве оного уверен, много подделок из-за самой высокой цены).

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Бери СКО и заправляй 12-м (если в качестве оного уверен, много подделок из-за самой высокой цены).
    А кто систему прочищать будет ?
    Масла то разные.
    Считаю это лишними телодвижениями.
    Заказал с-к 120 н5-02
    ---
    А пока он будет стоять, нужно будет разрезать 2 убитых родных (2й все-таки нашел в продаже б\у, но чет клинил, зато в первом обмотка сгорела) и собрать 1 рабочий родной.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вообще-то упоминал, что у меня были случаи непреднамеренной замены R-12 на 134а даже без обязательной продувки для такого случая системы, потому что на бирке 134а, а мотор предыдущий мастер поставил СКшку! Лето, запара, через час мне ехать на море, бешеная спешка. Вдул по привычке 134а и только потом заметил необычную разницу в работе. Плюнул, и оставил работать пока вернусь. Потом через пару недель перезвонил - работает нормально. Делался знакомым, перезвонили бы.

  14. #14

    По умолчанию

    Поздравьте меня.
    3 часа роботы и во время работы словил клин.
    Причем я сам увидел этот момент.
    Как заметил: поставил токовые клещи и следил за ним. Перед клином ток потребления начал расти до 1.5А и резко клин.
    При этом, компрессор не успел разогреться даже.
    С-К 120 Н5-02 от 12.11.2020 года.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    С-К 120 Н5-02 от 12.11.2020 года.
    Какая его потребляемая мощность ?
    Не холодопроизводительность.
    Я это к тому, что по токовым клещам он потребляет ~0.8А.
    И это с самого первого запуска так было(с первого запуска подключал токовые клещи).

  16. #16

    По умолчанию

    labeanchik, подвердил истину..., не захотел учиться на чужих ошибках, название темы ещё раз прочитай.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    labeanchik, подвердил истину..., не захотел учиться на чужих ошибках, название темы ещё раз прочитай.
    Ну, смешно конечно, но какой теперь брать, чтоб наверняка был нормальный ?
    Я так понял, только вариант, работающий на 600 изобутане.
    Кстати, сопротивление обмоток, 21,8 и 26,8. У меня такое впечатление, что мне изначально подсунули брак, зная о нем.
    Потому что контора специализируется на этом и перед отправкой не удосужилась проверить его.

  18. #18

    По умолчанию

    labeanchik, какая проверка, три часа нормальной работы, предлагаешь часов пять перед продажей крутить?, так без газа и нагрузки он и 20 часов оттарабанит

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    labeanchik, какая проверка, три часа нормальной работы, предлагаешь часов пять перед продажей крутить?, так без газа и нагрузки он и 20 часов оттарабанит
    по сопротивлению обмоток хотя бы.
    Я тоже дурак, сразу перед установкой не проверил сопротивления.
    А с первого же запуска потребление не нормальное у него, - по сути, как у большого на морозильную камеру.

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от labeanchik Посмотреть сообщение
    Поздравьте меня.
    3 часа роботы и во время работы словил клин.
    Причем я сам увидел этот момент.
    Как заметил: поставил токовые клещи и следил за ним. Перед клином ток потребления начал расти до 1.5А и резко клин.
    При этом, компрессор не успел разогреться даже.
    С-К 120 Н5-02 от 12.11.2020 года.
    Зря не услышал совет про СКО - это совсем другая песня! Там клинОв не бывает.
    А СКшка в моих руках внутри за 6 часов развинтился, даже слышно было китайское качество при работе!
    Интересно, на этом дефектном компрессоре честно указана страна-производитель?