Тема: LIDA 1,5G Как заправить хол. витрину?

  1. #1

    По умолчанию LIDA 1,5G Как заправить хол. витрину?

    Ветрина называется LIDA 1,5G, 1560*1250*800 Объем полезный 140 литров. температура в камере
    +2 _ +6 гадусов, испаритель без вентилятора.
    Сгорел компрессор Aspera NE6210E, r 22. Собираемся заменить на такойже. На витрине вес фреона неуказан.До этого заправлял только кондиционеры по весам. Как правильно заправить такую ветрину.

  2. #2

    По умолчанию

    По давлению на всасывании.

  3. #3

    По умолчанию

    А по подробнеи можно? Какое давление, температура?

  4. #4

    По умолчанию

    Уж не знаю кто точно Вам скажет давление и температуру. эти показатели будут даже на одинаковых, стоящих в одном помещении витринах разные (продолжительность работы, загрузка, состояние конденсатора и т.д.). Есть параметры перегрев и переохлаждение, вот по ним и ориентируйтесь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    чего там париться, грамм 350 вливай смело,пусть минут 15 поработает, там видно будет, чуть добавишь, парообразно! и щупай всас! ))

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    примерная дельта на капиллярной системе на статике 20к. это разница между испарением и температурой в обьёме. но это всё примерно. смотри по обмерзанию и не вылезай за ток компрессора. каталог тебе в помощь.

  7. #7
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shurikgreen Посмотреть сообщение
    По давлению на всасывании.
    Выкл. при 1,5 вкл. 2,5 бар.
    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    и щупай всас! ))
    допусти, чтоб едва потел.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    прикол то в том что по давлению смотреть стрёмно т.к производители допустим норд-ставят н.т компрессора на с.т холод. тупо дешевле. и капилляром загоняют его в режим н.т т.е Lbr......

  9. #9
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deploy Посмотреть сообщение
    Aspera NE6210E, r 22.
    он с.т. , на это Р - 500вт х.п., хватает по идее, но чего и скока туда забивают... может насыпом ))

  10. #10

    По умолчанию

    орентиров для заправки мелкашек, не так и много, то есть "дырок" куда можно навернуть манометры и выгнать на режим. поэтому как правило это точная дозировка, ощупывание всасывающей и ее подмораживание, ну и заправочный отросток и температура на испарителе. можно попытаться померять переохлажние и перегрев термометрами, но на практике это большая редкость. а если у тебя r-22, то опасаться особо нечего, его спокойно можно и добавить в виде газа и если лишнее стравить.

  11. #11

    По умолчанию

    Дай дозу (около 350 гр) как eddmoroz предложил, а потом кипение посмотри (не ниже -15), наблюдай дальше, если что, то добавь немножко дозу. в общем часа 2 займет это занятие.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    16.07.2010
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    поддерживаю всех кто ответил на 05.08.2010. имею на обслуживании более 100 штук витрин. производители разные. при стандартной заводской заправке они то включиться на повторный пуск при напряжении в сети 190 вольт не могут, то компрессора отключаются по температурно токовому реле, когда команда от термостата идет на пуск, а компрессор после отключения минуты не простоял, в виду того, что дверь витрины не то, что не закрывается, а, что еще хуже, как вентилятор туда сюда. пропускают продукции за день больше , чем весит сама витрина.
    исходя из данной ситуации.
    витрины, рассчитаные на 134 агент.
    произвожу продувку испарителя азотом или 22 фреоном, меняю филльтр и заправляю систему 406 хладагентом. вес не контролирую. работаю по вакууммонометру.давление на всасе от 0,0 до 0,5 кг. на см. как и у всех, кто написал, добиваюсь , чтобы при повторном пуске. всасывающий трубопоровод повлажнел. а через минуту, полторы отпустил до прохладного.
    таким образом снижаем нагрузку на компрессор.(температура конденсации и давление ниже, чем у рассчетного 134 го)замены масла не требуется. витрины перезапускаются при 190 вольт , через 3 минуты. холодопроизводительность не теряется. 406 является узаконенным и достойным заменителем знаменитого12 го,опыт экпериментов три года. время работы до 2х часов.

Похожие темы

  1. Витрина Lida конд 1.5
    от Устимыч в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 10:25
  2. компрессор на витрину?
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 13:38
  3. терморегулятор на витрину
    от sneg в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:01
  4. Тэны на н.т. витрину Ариаду
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:09
  5. какой компрессор на витрину JBG ?
    от Dgeksson в разделе Компрессоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 13:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •