Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 99

Тема: Морозильный блок Занотти компрессор останавливается по внутр. защите

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию Морозильный блок Занотти компрессор останавливается по внутр. защите

    ситуация в след.: не мною был заменен компрессор, блок низкотемп. сейчас стоит Danfoss MT28JE4AVE, стал вырубатся по внутр защите, я обнаруж. утечку на всасе возле компрессора (облом уголка), устранил, замена фильтра, вакуум, заправка, но компрессор всёж рубит по защите. Масло минералка 160Р тёмно коричнего цвета, хотя после монтажа МК полгода может ли масло быть причиной срабатывания защиты? Спасибо заранее

  2. #2

    По умолчанию

    А может стоит сопротивление обмоток проверить? и напряжение, все 3 фазы приходят? ток какой?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Через какое время срабатывает защита?
    Ну и проверить напряжение, контакты пускателя, ток, сопротивление обмоток.
    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    может ли масло быть причиной срабатывания защиты?
    Обычно наоборот

    PS опередил
    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    А может стоит сопротивление обмоток проверить?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    напряжение три фазы, норма, сопротивление номинал не помню, буду на обьекте, уточню, но три одинаковых значения. Перегрева конденсатора нет и сам он чистый.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Через какое время срабатывает защита?Ну и...проверить, ток,....
    ...это, пожалуй, самое первое, а ты "норма", "не помню". Это тебе нужно, или Гене...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    у меня по замене масла вопрос к тому, кто сталкивался с этой процедурой: на каком этапе принятие решения о замене и как происходит сама процедура.
    Есть в компрессоре два технологических отверстия заглушенных, видимо, предназначены для этой процедуры, можно ли шприцом производить отбор старого уж больно заморочно производить демонтаж и номинальный литраж для Danfoss MT28JE4AVE

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    про ток понял, срабатывает по разному, может мин 30, может и 45 поработать и стоянка такая же

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geo- Посмотреть сообщение
    стал вырубатся по внутр защите... Масло минералка 160Р тёмно коричнего цвета...
    ...то, что вырубается по внутреннему тепловому реле через пол-часа, говорит не о неисправности обмоток, а о неправильном рабочем режиме. Скорее всего мал расход фреона (вероятно 22го, это надо было сразу указать). Компрессор должен им охлаждаться. А коричневое масло-это плохо, это оно насосалось влаги. Прозвони мегометром обмотку на корпус, если меньше 500кОм, то масло по-любому менять. Мегер 500-т вольтовый, а то есть ещё 2.5 Квольта, это не то, имей ввиду....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...то, что вырубается по внутреннему тепловому реле через пол-часа, говорит не о неисправности обмоток, а о неправильном рабочем режиме. Скорее всего мал расход фреона (вероятно 22го, это надо было сразу указать). Компрессор должен им охлаждаться. А коричневое масло-это плохо, это оно насосалось влаги. Прозвони мегометром обмотку на корпус, если меньше 500кОм, то масло по-любому менять. Мегер 500-т вольтовый, а то есть ещё 2.5 Квольта, это не то, имей ввиду....
    это что мне надо, гранд мерси.. да, он на 22-м, и ещё вопрос, а какой диапазон давления при работающем вент.(низкотемпер). Тобищ бля него недостаток более кретичен чем лишка?

  10. #10

    По умолчанию

    ...излишек чреват разрывом ресивера, недостаток- плохим охлаждением компрессора и низкой хладопроизводительностью машины. Кроме того, может просто заклинило ТРВ...

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2014
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    вот уж действительно, век живи, век учись.... ниразу не видел разорванного ресивера, про ТРВ не подумал... моноблок рюкзачного типа, 6-ка уходит внутрь, дальше честно, не смотрел, был уверен, капилляр, давление на всасе меняется адекватно дозировке на проблемы с циркуляцией ничто не указывает.

  12. #12

    По умолчанию

    Влага в системе, потянуло через треснувший уголок. Фильтр-осушитель забился влагой, отсюда недостаток фреона, подача слабая. Возможно осушитель придётся поменять не один и не два. Если получится высушить, то масло менять не обязательно. Масло работает без доступа кислорода, не окисляется и замены не требует. Вся грязь должна оседать в фильтрах. Если есть подозрение, что подгорела обмотка, нужно поставить антикислотный фильтр.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Если есть подозрение, что подгорела обмотка
    ...то лучше поменять компрессор...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    чреват разрывом ресивера
    Скорее конденсатор разорвёт, хотя всё могёт быть. Смысл один - передоз ведёт к затоплению внутренней рабочей поверхности конденсатора сконденсировавшимся хладагентом и снижению его производительности. Это приводит к повышению температуры конденсации и увеличению давления нагнетания.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    то лучше поменять компрессор
    Тут уж не знаю, что лучше. Надо посмотреть на ценник этого компрессора и с такими знаниями вообще от него отойти и не думать, какая же это защита срабатывает... Хотя на ошибках учатся. Сами такими были, чего греха таить.

  16. #16

    По умолчанию

    Ну вы и запугали парня, ничего там не разорвёт. А масло на этих компрессорах чернеет из-за высокой температуры нагнетания. И лучше не ставить МТ на н.т блоки.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Надо посмотреть на ценник этого компрессора.... какая же это защита срабатывает
    ...а какая разница, если витковое, жить ему(компрессору) не долго, а защита внутри компрессора, релюха стоит, би-металл...

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    geo-, По меряй Ток, проверь сопротивление обмоток ,температуру компрессора, потом узнаем почему срабатывает вот эта защита20160215_105821.jpg

  19. #19

    По умолчанию

    mihail97, дык, никто не пугает, просто предупреждаем...

  20. #20

    По умолчанию

    Для начала нужно определить, какая защита срабатывает - высокое, низкое давление, перегрев или токовая защита обмоток компрессора.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 20:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 21:36
  3. Не останавливается компрессор
    от aleks№07 в разделе Электрика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:17
  4. на турецкой лыже 12 не работает от пульта внутр блок
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 03:17
  5. Fuji.elektrik - нужна плата управления внутр блок
    от пыхыч в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 13:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •