клиент копит на новый блок, этот уже мозг выел, надо месяцок бюджетно протянуть.
клиент копит на новый блок, этот уже мозг выел, надо месяцок бюджетно протянуть.
geo-, если бы ты предоставил всё информацию, по агрегату, не пришлось бы гаданием заниматься.
для начала попробую снова всё скинуть длительный вакуум (фильтр день стоит) и точно отдозировать 22-й. Скажите пожалуйста более-менее давление всаса и нагнетания на работающем вент. На влагу не похоже иначе бы менялось давление всасывания.
ТРВ не пробовали поискать?
щас посмотрю, чего я там на калькулятор нафоткал,.. При 540-ка гаммах 22-го давление 1.2 после того как начал включатся вент. за пол часа работы температура с 22С до 10С, а дальше остановка..
смотрю чего есть из фото
про трв не подумал, из фото пока только компрессор. На 15-ти летнем блоке Занотти я не обнаружил шильд, с виду стандартный низкотемпературный блок с оттайкой ТЭНами Элливелом на 7 кубов охл. потом отфотографирую выложу. Камера оччень древняя самопал, посему могли компрессор с запасом по мощн. ставить
Ну упёртый же ты, geo-. Читай посты сначала.
Для этого компрессора макс. ток 7.5 А. Для срабатывания кликсона нужен хотя бы на 20-30% больше. Также он срабатывает от температуры, кликсон размыкаеться при нагреве 110*С, но может и подгоререть контакт в кликсоне от частого срабатывания и тогда он тоже срабатыват из-за нагрева контактов (но такое очень редко).
Блок н.т., давление около 0.9, ну и взависимости от окружающей.
Хоть немного голову прочистил.
При срабытывании внутренней защиты, меряешь ток по фазам компрессора, (макс указан на бирке), если нормально, смотришь охлаждение компрессора.
рабочий ток 3 А при -25 кипения и 40 конденсации.
Последний раз редактировалось mihail97; 15.02.2016 в 11:56.
Фильтру день, а вырубался как до заправки, так и после. сейчас я получаю информацию... спасибо за ответы, теперь я спланировал более-менее план действий и склоняюсь, что видимо недозаправил, также посмотрю пайку, мож косякнул.. сниму показания точно сопротивления, токи, напряжения, фотосессия блока, контроль ТРВ- капилляр, протяжка... Всёж остались вопросы давление+- и номинал ампераж+-
пока печатал давление теперь вижу, а сила тока?
торможу, слишком быстро развиваются события 3А нор 7,5А макс. теперь картина более-менее ясна, всем спасибо, отпишусь!
IMG_0712.jpgБывает и такое, но тут 160-й)))
Социальные закладки