Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 112

Тема: Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.

    Доброго времени суток.

    Территориально нахожусь в Индонезии.
    Небольшой семейный магазинчик эко продуктов.
    климат экваториальный, очень жаркий.

    Есть витрина без названия (как на фото)
    IMG_3594.jpg

    Ширина витрины 2 метра.
    в днище по середине сделан бокс с испарителем примерно на треть камеры.

    Компрессор стоит aspera e6210e
    фрион r22
    давление 30
    ток 2.4 ампер. (смотрел как мастер измеряет)
    IMG_3603.jpgIMG_3604.jpg

    Стабильно она держит только +10 (в баночке с водой после суток, в комнате +25)
    если запихнуть датчик к испарителю то +5
    на температуру отключения выходит только в очень пасмурную и холодную погоду, что бывает оч редко.

    местные мастера к сожалению совсем слабые и предлагают только идеи с улучшением циркуляции воздуха вентиляторами или установкой стабилизатора)
    залили сначала r134a, только через неделю я понял что они накосячили и заставил поменять на r22

    для донорства есть:
    2 сплит кондиционера на 5000 btu работчих
    доступ к различному холодильному бу оборудованию.

    если нужно что то замерить - пишите, все сделаю.
    Нужен совет как довести температуру продукта хотябы до +5 в любую погоду.
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    (как на фото)
    где оно?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    Есть витрина без названия (как на фото)
    А фото где?
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    давление 30
    Даже не важно где - это охренеть....
    Для начала урони до 15.....

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    Территориально нахожусь в Индонезии.
    Далековато, знаю..Но не знал что там вверх ногами ходят. )) Сам свои фотки смотрел?

  5. #5

    По умолчанию

    Где он 30 бар давление увидел, если сервисный штуцер на всасе только.
    Моежет прост капа забита?
    Витрина такое же говнище что и карбома, походу.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    странно на компьютере фотографии смотрятся правильно..
    надеюсь эта как нужно встанет
    vitrina.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    залили сначала r134a
    А витрина должна работать на каком газу? Шильдик есть?
    Обычно витрины и работают на 134м. В Индонезии то я хз, не был там ни разу)

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    только через неделю я понял что они накосячили
    Как ты это понял, если не секрет?)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    витрина фуфло да, и есть оч большое желание купить новую хорошую)
    но денег хватило только на эту..
    надеюсь получиться привести ее в чувства.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    давление 30
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    местные мастера...предлагают только идеи с улучшением циркуляции воздуха вентиляторами
    ...местные мастера скорее всего правы...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    А витрина должна работать на каком газу? Шильдик есть?
    Обычно витрины и работают на 134м. В Индонезии то я хз, не был там ни разу)
    поискал в интернетах описание компрессора - там явно указано что она на r22 работает

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Как ты это понял, если не секрет?)
    Безрезультатные попытки местных мастеров подтолкнули к активным поискам ответов)
    нарыл что нужно r22 заставил поменять..
    собственно все балоны у меня уже есть и r22 и r134a могу и сам заправить уже.
    просто витрина у мастеров пока стоит..

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    давление 30
    30 чего? Если PSI то это чуть больше 2х Бар на всасе, и как бы для витрины, которая по идее на 134м должна быть, это немного дофига.
    Но при определенных климатических условиях 30 пси это более менее норм. Если конденсация высокая.

  12. #12

    По умолчанию

    RBNIKITIN, паспорт почитай... Производитель гарантирует температуру в 7-10 см от поддона.... Так что она у тебя работает....

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...местные мастера скорее всего правы...
    в этом случае можно просто поставить вентилятор который будет дуть вдоль витрины. и все должно стать хорошо..
    но не стало(

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    RBNIKITIN, паспорт почитай... Производитель гарантирует температуру в 7-10 см от поддона.... Так что она у тебя работает....
    паспорта нет, витрина б/у.
    и идентифицировать производителя я не смог.

    если по паспорту так то это не оч хорошо..
    значит надо мудрить как ее улучшить а не просто починить(

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rbnikitin Посмотреть сообщение
    поискал в интернетах описание компрессора - там явно указано что она на r22 работает
    трабл в том, что много неизвестных.
    судя по всему компрессор поменяли на новый. может быть так, что на 134м компрессор такой производительности или оригинальный компрессор просто не нашли, и подобрали компрессор с такой же производительностью, только маркировкой r22. вопрос в том, менялось ли масло, когда они заправляли витрину 134м, потому как в компрессоре под 22 газ масло минеральное а для работы с 134м газом нужно синтетическое.
    но это все мелочи. есть еще кое какая разница. это разница в давлениях и установленном дросселирующем устройстве. думаю стоит в витрине обычная капиллярная трубка... между 134м и 22 в принципе разница не сильно большая, будет работать и так и так. но система потеряла часть производительности при переходе с 134го на 22й.
    в любом случае. если с капой проблем нет и конденсатор чистый, то вся проблема просто в самой витрине. она тупо слабая и беспонтовая.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    значит надо мудрить как ее улучшить а не просто починить
    Только так... Удачи тебе браток

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    30 чего? Если PSI то это чуть больше 2х Бар на всасе, и как бы для витрины, которая по идее на 134м должна быть, это немного дофига.
    Но при определенных климатических условиях 30 пси это более менее норм. Если конденсация высокая.
    я пока еще не во всех обозначениях разобрался..
    на картинке манифолд, вот на таком же они до 30 догоняли.. что это? бары?
    Screen Shot 2016-02-13 at 00.46.54.png

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    надеюсь получиться привести ее в чувства.
    Старик, что бы подобное барахло привести в чувства, нужно как минимум поставить нормальные скоростные вентиляторы, заменить компрессорно конденсаторный блок целиком на более мощный и помудрить с капой.
    Это минимум. В идеале выкинуть всю гидравлику нафиг, поставить новый испаритель, новый ККБ, и поставить скоростные вентиляторы, что бы воздушного давления хватало прогнать воздух по самому охлаждаемому объему, а не только над нижней полкой ветер гонять.
    Это как бы тоже не дешего) И на ликвидность витрины никак не повлияет. Она как была старой и б/у так и останется.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    на картинке манифолд, вот на таком же они до 30 догоняли.. что это? бары?
    Это PSI.
    30 PSI это 2 бара с копейками.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    трабл в том, что много неизвестных.
    судя по всему компрессор поменяли на новый. может быть так, что на 134м компрессор такой производительности или оригинальный компрессор просто не нашли, и подобрали компрессор с такой же производительностью, только маркировкой r22. вопрос в том, менялось ли масло, когда они заправляли витрину 134м, потому как в компрессоре под 22 газ масло минеральное а для работы с 134м газом нужно синтетическое.
    но это все мелочи. есть еще кое какая разница. это разница в давлениях и установленном дросселирующем устройстве. думаю стоит в витрине обычная капиллярная трубка... между 134м и 22 в принципе разница не сильно большая, будет работать и так и так. но система потеряла часть производительности при переходе с 134го на 22й.
    в любом случае. если с капой проблем нет и конденсатор чистый, то вся проблема просто в самой витрине. она тупо слабая и беспонтовая.
    была такая мысль.. вероятно выкупили витрину убитую и отреставрировали как смогли)

    трубку сфотографирую завтра.
    масло не лили вообще никакое.. только немного метила.. один колпачек
    что нужно сейчас залить?

    как я понимаю варианта 2.
    1 поменять помпу на бу но более мощьную и r134a..
    2 поменять капилярную трубку на немного другую для r22 (какую нужно или как подобрать?)

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Samsung RL55TTE1L Не держит температуру.
    от sevholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:06
  3. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  4. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •