Дали же данные КТ. Для температуры испарителя чтобы было в камере +2 +7
пропорционально изменению диаметра? тоесть
диаметр 1.27mm -> 1.37mm
длинна 2.6m -> 2.8m
по формуле 1.37/1.27*2.6
верно?
Скажите а оттайка там срабатывает каждые 4часа?Может конденсатор помыть керхером?Может что придумать с орошением водой конденсатора(у нас некоторое оборудование все лето орошается)Моэет оттайки нет испариьель затягивает,температуру плказывает а обдува нет!Вынести конденсатор на улицу в тень!
payka filtr-kapillyar 1.jpg вот так греть нельзя. Паяется уверенно и быстро
RBNIKITIN, чет ты уже двое суток молчишь? Походу дела, следуя советам ты уже убил, что можно убить и выкинул остатки нахрен.... Братан, ты в запой не уходи... тебе ведь еще советы надо получить, как из двух кондеров холодный гробик для молочка сделать....
вернул агрегат на место.. стало чуть получше.
но сейчас держит порядка 10 градусов уже терпимо. в дождь даже до 7 доходит.
что сделано:
промывка и новый диффузор на конденсатор
смена капилярки и фильтра
капа - 1.35мм, 3.4 метра (рекомендованная 1.27мм, 2.6 метра)
добавил шредер на линию нагнетания сразу после компрессора, чтобы можно было стравливать воздух из системы на противоположном конце при заправке.
такой способ решает проблему вакуумного насоса?
ну и конечно приобрел кучу полезного опыта..
всем огромное спасибо за советы и помощь!!!
вот с заправкой фреоном у меня пока сложности.
при включенной помпе показывается давление 40psi, если выключить витрину давление оч медленно поднимается до 90psi
это нормально?
какое давление считать правильным и сколько всетаки закачивать?
Нет воздух с системы ты так не стравишь, полностью. Но сможешь замерить давление конденсации. И тогда заправлять через нагнетание, а воздух стравливать через заправочный. Давление я бы скинул до 30. Испаритель должен замерзнуть полностью, но не до компрессора. Конденсатор полностью теплый до самого фильтра.
Социальные закладки