имеется агрегат с тремя контурами. 1 контур на r 408a, 2 и 3 на r 23? работал по началу, потом постепенно стал хуже набирать отрицательную температуру, после чего выдал ошибку: в первом контуре нехватка фреона. начали разбираться, прошли по трубкам контуров на наличие утечек, нашли микроутечку на 2-м контуре, устранили ее. начали подзаправлять 2 контур, температуру начал набирать до -65 и дальше не понижается, а надо -70-80 чтобы набирал эту температуру за 70 минут, также добавил в 1 контур 1 кг фреона по весу. вентиляторы конденсатора постоянно вращаются, что раньше такого не было замечено конденсатор выносной для 1 и 2 контура общий. у 3 контура свой конденсатор внутри, этот контур не трогал вообще, подозрений на него не было. может быть не дозаправил второй контур и не надо было трогать первый. ресиверы стоят на всех контурах.