Всем привет,кто подскажет, на этом компрессоре есть термовентиль на дополнительном охладителе, он MOP или простой,а то покрашено всё и ничего не видно.
Всем привет,кто подскажет, на этом компрессоре есть термовентиль на дополнительном охладителе, он MOP или простой,а то покрашено всё и ничего не видно.
Владимир7, компрессор , это компрессор , охладитель - это в твоём понимании что ? Испаритель ? Так это другая часть системы. Сделай фото или пальцем покажи , сформулируй вопрос , чтоб его можно было понять .
bitzer_s_272x251_pc.jpg
На другой стороне у него пластинчитый теплообменник.для дополнительного охлаждения жидкостной магистрали,на нём стоит термовентиль
Я имею ввиду термовентиль Danfoss TES 2
Владимир7, выбери из списка правильное названиеКомплектация (стандартная):
- компрессор со встроенным эл. моторам с раздельными обмотками
- заправка маслом
- заправка защитным газом
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- 4 виброопоры
- РТС датчики эл. мотора с электронным контрольным устройством SE-B2
- клеммная коробка класса защиты IP 54
- межступенчатая перепускная линия
- ТРВ для межступенчатого переохлаждения
- смотровое стекло
- фильтр-осушитель
- соленоидный клапан
Я имею ввиду термовентиль Danfoss TES 2 ТРВ для межступенчатого переохлажденмя
Ну , вот и стало всё на свои места. http://www.kpsk.ru/pdf/danfoss-016.pdf вот тебе подробная информация.
Спасибо!
На сколько знаю экономайзеры на поршня Bitzer ставят в следующих случаях
1. в основном на 2-х ступенчатых под R -22 необходим для работы системы CIC
2. Как экономайзер на R -404/507
Данные вентиля шли типа TX и TS, т.е без внешнего уравнивания.
Социальные закладки