День добрый! Приключилась беда, прошу помощи.
Ситуация такая - GC 48-й напольно-потолочный достался мне смонтированным (монтаж был весной 2015). Охлаждает помещение с оборудованием (которое хорошо греется). Внешний блок с зимним комплектом от производителя. С того момента, как я все это принял, заметил, что кондер не справляется с задачей. Это была осень, за окном 0 или чуть ниже. Из внутреннего блока дует прохлада, уставка +17, на холод. В помещении при работе оборудования +23...+26. С утра (ночью оборудование на холостом ходу не греется особо) +20. Т.е, кондиционер молотит постоянно, но захолодить помещение не может. Ну и ладно. Выше 25 практически не ползет. Я обслуживаю как раз то самое оборудование, но не климатическое оборудование, поэтому меня не слишком волновала посредственная работа кондея до тех пор, пока не пошел перегрев всего оборудования. Пришла зима - все также. Но вот на днях стояли морозы -30..-33, после выходных с утра захожу в помещение, где нужно охлаждать оборудование, а там баня! +40 по ощущениям. Дальше выкл/вкл по трем фазам, отогреваю горячей водой трубки наружнего блока, согреваю датчики температуры, лью горячую воду на конденсор.... Запустился он, но работал так: уставка та же, режим "холод +17" (улица -27, помещение +36..+38) из внутреннего блока слегка начинает дуть прохладой с одного края испарителя, покрывается инеем жидкостная трубка входа в испаритель, так происходит минут 5, при этом другой край испарителя еще теплый. Затем все начинает постепенно затепляться!!! Трубка с инеем оттаивает, и кондей дует воздухом помещения (градусов +35...+36). Внешний блок осмотреть возможности не было. Если с пульта выкл/вкл, то ничего не изменится - гонит воздух помещения (без подогрева и охлаждения). Если выключить питание полностью, и включить, то цикл повторялся: чутка холода даст, и снова воздух помещения перегоняет.
Вызвал кондиционерщика, он посмотрел на работу внешнего блока, дозаправил R410a по давлению (условия те же практически, на улице -25, в помещении с ВБ +35). Заправлял, поместив баллон внутрь помещения, и перевернув его.
По итогу холод пошел, но компрессор после включения работал минут 15 и останавливался (хотя кондер на режим не вышел, помещение захолодилось до +25, уставка та же +17), затем "отдыхал" минуты 3, и снова стартовал.... Со слов специалиста "компрессор вставал по высокому давлению, т.к. возможно, зимний комплект не дает включиться своевременно вентиляторам обдува конденсора, хотя так быть не должно". На том я специалиста отпустил, тем более, что стало намного лучше. Но не верилось в причину остановки компрессора "невключение вентиляторов из-за зимнего комплекта", ведь на улице -25, конденсор не был даже теплым. И еще смущала дельта температур воздуха на входе в испаритель и на выдуве - около 15 градусов. Ну да ладно, работает же...
Утром прихожу, снова +36 в помещении, дует Температурой помещения. И уже выкл/вкл не помогает.
Куда копать? Какие возможные причины? А действительно по высокому встает? Может теперь слишком много хладагента?
Ситуация на сегодня: температура улицы -15...-20 (т.е, глючить уже ничего не должно, т.к. зимний комплект установлен, в документации как раз описаны сопротивления термодатчиков до -20); температура помещения +32...+35 (сбиваем подручными средствами); уставка холод +18; работает так - компрессор стартует, вентилятор НБ совсем немного покрутится, и остановится, через минут 10 останавливается компрессор, отдыхает минут 5, снова стартует. Трубки на внутреннем блоке теплые (даже при работе компрессора), из испарителя дует воздух помещения.
Явных ошибок по индикации не заметил (или не умею их "читать"). Индикаторы ВБ все ок, согласно документации (в ожидании медленное мигание OPERATE, при включении OPERATE просто горит). Индикаторы НБ - в ожидании медленно мигают LED1 LED2 LED3 на плате управления, при включении компрессора горят LED1 и LED3 (LED2 не горит), после остановки компрессора горит LED1 (остальные не горят). Вот здесь не понял - по документации это ошибка чередования фаз. Но есть сомнения: во первых - фазы никто не менял, во вторых - разве кондер это не заметит сразу при включении, а только после 10 минут работы компрессора?
Фазы на правильность чередования не проверял, но напряжение на всех трех относительно N присутствует. Башка компрессора при работе нагревается (рука терпит, градусов 40 наверное, при том, что вокруг где-то -18). Становится немного теплой трубка подачи. Остальные трубки все холодные по моим грубым ощущениям. Согревая один из датчиков температуры окружающего воздуха в руках, могу запустить вентиляторы обдува. Отключал датчик давления (указал на фото) - сразу LED2 показал ошибку цепи T4 (термодатчик t улицы), термозащиты и защиты по давлению. После - все вернул на место.



Подскажите пожалуйста, какие возможные причины такой работы, или с чего начать диагностику?