Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 57 из 57

Тема: контроллер ID 974 оттайка?

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    .Временной интервал в 4 часа я делал только в камерах с периодическим поступлением СВЕЖЕЙ рыбы, ибо она теплая и влажная.
    2-х часовой в стационарной камере, отделанной плиткой, практически без паро и теплоизоляции, да и двери без уплотнения с сантиметровыми зазорами. Подбирал долго. В зимнее время перенастраивал на трехчасовой интервал.

  2. #42
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    2-х часовой в стационарной камере, отделанной плиткой, практически без паро и теплоизоляции, да и двери без уплотнения с сантиметровыми зазорами.
    И это камера? ))

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    И это камера? ))
    Скорее статический воздухоохладитель.....

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    И это камера? ))
    Их на том объекте аж три штуки было(раздельное хранение)Сразу не сделали как надо, потом денег жалко переделывать, а позже уже и некому. Оборудования много они пожрали, как и электроэнергии, а для меня "полигоном" были

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Скажу те по секрету..Временной интервал в 4 часа я делал только в камерах с периодическим поступлением СВЕЖЕЙ рыбы, ибо она теплая и влажная. При хранении уже ЗАМОРОЖЕННЫХ продуктов он нафик не нужен, ибо поступление влаги минимальны.
    Скажу те по секрету..., в магазинах, временной интервал может быть от 4 до 10 часов. И 4, и 10 часов может быть оптимальным для какого то конкретного случая. Для камер с моноблоками и банет встройка в основном 4 часа. В магазинах с выносом 6-8часов, но бывает и 4 часа ставишь.

  6. #46
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Скажу те по секрету..., в магазинах, временной интервал может быть от 4 до 10 часов. И 4, и 10 часов может быть оптимальным для какого то конкретного случая.
    Ну вот Александру и скажи, меня не надо лечить..))
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Во всех моих низкотемпературных стоит 4 часа (5 часов - уже редкость))))
    А на многих моих рефконтейнерах вообще оттайка раз в сутки, хотя там ламели испарителя почти как на кондере..ЧЯДНТ?

  7. #47

    По умолчанию

    Да, за 7 лет общения на форумах, прекрасно знаю кто чем занимается. И знаю почему Александру приходиться ставить 4 часа.

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    А на многих моих рефконтейнерах вообще оттайка раз в сутки, хотя там ламели испарителя почти как на кондере..ЧЯДНТ?
    ну как наши барыги нагрузи тёплого творога или мяса..

  9. #49
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну как наши барыги нагрузи тёплого творога или мяса..
    Крайние формы д..зма не рассматриваются!

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Крайние формы д..зма не рассматриваются!
    Потому что они сплошь и рядом в нашей жизни встречаются

  11. #51
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... И знаю почему Александру приходиться ставить 4 часа.
    Да чего знать-то? Работает с такими интервалами - чего туды лезть, умничать?
    А во-вторых у нас пару раз в сезоне проходят трехсуточные ливни (типа того), и сразу вызовы на обмерзшие испарители, хотя перед этим бывает несколько лет настройки хватало!

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да чего знать-то? Работает с такими интервалами - чего туды лезть, умничать?
    А во-вторых у нас пару раз в сезоне проходят трехсуточные ливни (типа того), и сразу вызовы на обмерзшие испарители, хотя перед этим бывает несколько лет настройки хватало!
    Ну конечно, ливни пару раз в сезон , а перенастройки через несколько лет -прямая зависимость. А землетрясения , ураганы , да что далеко ходить -недавнее цунами в Японии -скольких трудов стоило перенастроить все контроллеры и при этом учесть высоту , скорость , направление волны , дребезг вакуумметра с учетом износа ПМП ( те 2 шестерни в мановакуумметре ,назови шестернями -будет не тот эффект , а тут на тебе -планетарный механизм поворота-это же круто) Видит Бог хотел отдышаться до старого нового .Очередной Сашин перл выбил из колеи . Мужики умоляю , остановите хлопца через ЛС или в закрытом -он же не понимает, как бледно он выглядит в тех разделах , где нужен практический опыт , а не теория из Инета.

  13. #53
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    ... где нужен практический опыт, а не теория из Инета.
    Дымокк???

  14. #54
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Мужики умоляю , остановите хлопца через ЛС или в закрытом -он же не понимает, как бледно он выглядит в тех разделах
    Ты бы опыту поднабрался чем ерись разную нести. Для каждой установки подход индивидуальный

  15. #55
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Да, а начиналось все просто типа подскажите про оттайку!....

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Ты бы опыту поднабрался чем ерись разную нести. Для каждой установки подход индивидуальный
    А в чём ересь?

  17. #57
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Пост полностью почитай

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  3. Оттайка камеры
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:59
  4. оттайка KG49NA03
    от holl в разделе Siemens
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 23:40
  5. Этиленгликолевая оттайка
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 00:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •