Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 57

Тема: контроллер ID 974 оттайка?

  1. #21

    По умолчанию

    думаю вряд ли там паром оттайка,иначе и вопроса бы не возникло такого

  2. #22
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну это мы узнаем дня через два, когда испаритель растопят ото льда))) чтобы сфотографировать.

  3. #23

    По умолчанию

    Тены простые 1,5 кВт -3 шт (наверно, проверить нет возможности ) Оттайка 15 мин, время работы машины 6 час.Что изменить в настройках отттайки???

  4. #24

    По умолчанию

    Если не затруднит примерный план настройки по оттайки и работе компрессора просто на словах дальше я сам по мануалу разберусь .
    Оттайка - 3-5 мин
    Раота компрессора 3-6 часов
    Задержка вентилятора -1-2 мин.
    БОЛЕГО НЕ НАДО . Далше сам разберусь.

  5. #25

    По умолчанию

    1 испаритель и 3 тэна .Мне бы примерное время по работе оттайки , вентилятора и включения компрессора.

  6. #26

    По умолчанию

    Ser2ga, оттайка стандартно 45 минут(желательно 30, но возможно не успеет, потому что"зарос льдом"), температура окончания +8*С(возможно придется корректировать из-за расположения датчика испарителя, оттайка через 6 часов (при больших теплопритоках, как то-дырявая камера, плохие двери, плохие продавцы-не закрывают двери 3-4-5 часов,доводилось даже через 2 часа)Все остальные параметры по нолям-со временем "врубишься" и разберешься.

  7. #27

    По умолчанию

    Ser2ga, такой испаритель "ИКОНА"заросший советую оттаивать под "попоной"(одеяло, матрас,половик,палас тоже годятся)

  8. #28
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ser2ga Посмотреть сообщение
    Если не затруднит примерный план настройки по оттайки и работе компрессора просто на словах дальше я сам по мануалу разберусь ...
    Погоди, горячий парень - назови марку контроллера, который процессом управляет, потому что ты не все параметры оттайки назвал, и не на каждой модели они есть.
    Сколько там датчиков температуры - один, два???
    Цитата Сообщение от Ser2ga Посмотреть сообщение
    ... Хранится замороженные куры ,мясо.
    Для замороженного мяса и птицы я бы вообще 4 часа сделал, а не 6. И температуру поднял бы до 12-14.

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ser2ga Посмотреть сообщение
    Оттайка - 3-5 мин
    Не смеши, заводская настройка (det) стоит на 30 мин и этого маловато, параметр (dst) заводская установка 8С и его тебе рекомендуют поднять до 12С, вентилятор должен стоять во время оттайки, параметр (fdt) заводская установка 0, а это и есть задержка после оттайки вентилятора. Но есть еще такой не мало ебу..й параметр как dt. И вообще ты что первый раз еливел в глаза видишь, ведь инструкцию просто надо прочитать!!!!

  10. #30
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    ... И вообще ты что первый раз еливел в глаза видишь, ведь инструкцию просто надо прочитать!!!!
    Да там по ходу дядьки агрегат слепили, и после расчета оставили его для Ser2ga самому ее настраивать.
    Но, поскольку фоток агрегата/испарителя нет, то ему из нас долго придется всевозможные варианты реализации такого проекта выпытывать!

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    парень - назови марку контроллера
    в названии темы марка-ид 974.

  12. #32
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Левую верхнюю кнопку нажми и удерживай пока не начнётся оттайка, засеки время и сверь с тем, что у тебя настроено. Если раньше выйдет из оттайки, то прекратилось по датчику испарителя по температуре конца оттайки и либо увеличить параметр , либо перенести датчик подальше от ТЭНов. Расположение ТЭНов тоже важно, если они внутри испарителя, то вентиляторы во время оттайки отключены, а если ТЭНы до испарителя и со стороны вентилятора, то включены.

  13. #33
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ser2ga Посмотреть сообщение
    Оттайка 15 мин, время работы машины 6 час.
    Цитата Сообщение от Ser2ga Посмотреть сообщение
    Оттайка - 3-5 мин
    Да, по датчику конца оттайки включается, не дочитал я.

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Думаю аффтар аще не понимает шо делает... Фотку давай куда там ТЭНы прихерачены..

  15. #35

    По умолчанию

    Спасибо дельный совет.

  16. #36
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Для замороженного мяса и птицы я бы вообще 4 часа сделал, а не 6.
    А я б наоборот увеличил..

  17. #37
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Для меня все, что ниже -10 делается с интервалом 4 часа.
    Тут правда (без фото) можно наверное и поизвращаться с иконой...

  18. #38
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Для меня все, что ниже -10 делается с интервалом 4 часа.
    реально по времени или времени РАБОТЫ компрессора ?

  19. #39
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Во всех моих низкотемпературных стоит 4 часа (5 часов - уже редкость)))), а какой подсчет - даже не вникал! Это я содрал в свое время с заводских настроек!
    Теоретически лучше по времени работы компрессора.

  20. #40
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Для меня все, что ниже -10 делается с интервалом 4 часа.
    Скажу те по секрету..Временной интервал в 4 часа я делал только в камерах с периодическим поступлением СВЕЖЕЙ рыбы, ибо она теплая и влажная. При хранении уже ЗАМОРОЖЕННЫХ продуктов он нафик не нужен, ибо поступление влаги минимальны.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  3. Оттайка камеры
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:59
  4. оттайка KG49NA03
    от holl в разделе Siemens
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 23:40
  5. Этиленгликолевая оттайка
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 00:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •