думаю вряд ли там паром оттайка,иначе и вопроса бы не возникло такого
думаю вряд ли там паром оттайка,иначе и вопроса бы не возникло такого
Ну это мы узнаем дня через два, когда испаритель растопят ото льда))) чтобы сфотографировать.
Тены простые 1,5 кВт -3 шт (наверно, проверить нет возможности ) Оттайка 15 мин, время работы машины 6 час.Что изменить в настройках отттайки???
Если не затруднит примерный план настройки по оттайки и работе компрессора просто на словах дальше я сам по мануалу разберусь .
Оттайка - 3-5 мин
Раота компрессора 3-6 часов
Задержка вентилятора -1-2 мин.
БОЛЕГО НЕ НАДО . Далше сам разберусь.
1 испаритель и 3 тэна .Мне бы примерное время по работе оттайки , вентилятора и включения компрессора.
Ser2ga, оттайка стандартно 45 минут(желательно 30, но возможно не успеет, потому что"зарос льдом"), температура окончания +8*С(возможно придется корректировать из-за расположения датчика испарителя, оттайка через 6 часов (при больших теплопритоках, как то-дырявая камера, плохие двери, плохие продавцы-не закрывают двери 3-4-5 часов,доводилось даже через 2 часа)Все остальные параметры по нолям-со временем "врубишься" и разберешься.
Ser2ga, такой испаритель "ИКОНА"заросший советую оттаивать под "попоной"(одеяло, матрас,половик,палас тоже годятся)
Погоди, горячий парень - назови марку контроллера, который процессом управляет, потому что ты не все параметры оттайки назвал, и не на каждой модели они есть.
Сколько там датчиков температуры - один, два???
Для замороженного мяса и птицы я бы вообще 4 часа сделал, а не 6. И температуру поднял бы до 12-14.
Не смеши, заводская настройка (det) стоит на 30 мин и этого маловато, параметр (dst) заводская установка 8С и его тебе рекомендуют поднять до 12С, вентилятор должен стоять во время оттайки, параметр (fdt) заводская установка 0, а это и есть задержка после оттайки вентилятора. Но есть еще такой не мало ебу..й параметр как dt. И вообще ты что первый раз еливел в глаза видишь, ведь инструкцию просто надо прочитать!!!!
Левую верхнюю кнопку нажми и удерживай пока не начнётся оттайка, засеки время и сверь с тем, что у тебя настроено. Если раньше выйдет из оттайки, то прекратилось по датчику испарителя по температуре конца оттайки и либо увеличить параметр , либо перенести датчик подальше от ТЭНов. Расположение ТЭНов тоже важно, если они внутри испарителя, то вентиляторы во время оттайки отключены, а если ТЭНы до испарителя и со стороны вентилятора, то включены.
Думаю аффтар аще не понимает шо делает... Фотку давай куда там ТЭНы прихерачены..
Спасибо дельный совет.
Для меня все, что ниже -10 делается с интервалом 4 часа.
Тут правда (без фото) можно наверное и поизвращаться с иконой...
Во всех моих низкотемпературных стоит 4 часа (5 часов - уже редкость)))), а какой подсчет - даже не вникал! Это я содрал в свое время с заводских настроек!
Теоретически лучше по времени работы компрессора.
Социальные закладки