Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32

Тема: контроллер Dixell xc650c ошибка LA2

  1. #1

    По умолчанию контроллер Dixell xc650c ошибка LA2

    Привет парни.С Новым годом!!!
    Третий день бьюсь со средним холодом,как морозы пришли встает ночью централь .Вся система собрана на улице минус 18 днем но работает как ночь рубит и встает.Может кто подскажет какие настройки поменять чтобы не вставали компрессора

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Конденсатор закрой наполовину.

  3. #3

    По умолчанию

    думаешь спасет?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Конденсатор закрой наполовину.
    Только это остаётся, если нет зимнего регулирования конденсации.
    ночью закрыты шторки на оборудовании, подребление холода минимальное, компрессора стоят дольше.

  5. #5

    По умолчанию

    Лёха квр стоит но толку ноль от него,задолбался ездить

  6. #6

    По умолчанию

    разница между ночью и днем 5 градусов максимум ,может параметры поправить какие

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    квр стоит но толку ноль от него,
    а машинка должным образом заправлена? кстати глянь шоб потребители в разное время на оттайку вставали..

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Лёха квр стоит но толку ноль от него,задолбался ездить
    А заправить? Хотя если KVR стоит на жидкостной и рессивер на улице то плохо.
    А лучше до мороза, при полностью включенных вентиляторах конденсатора, проверять как работает централь

  9. #9

    По умолчанию

    да плясал я уже у них на час разводил оттайку,два балона влил а толку ноль мля

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Валера72, а что стоит квр-нрд или квр -квд? какова настройка квр?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А заправить? Хотя если KVR стоит на жидкостной и рессивер на улице то плохо.
    А лучше до мороза, при полностью включенных вентиляторах конденсатора, проверять как работает централь
    Да там постоянно утечки были(не моя территория обслуги)наполнение судя по рессиверу нет(пустой) но как летом было я не в курсе.Два балона влил и не видать его.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Два балона влил и не видать его.
    ну, если не видно, то лить пока не появиться.

  13. #13

    По умолчанию

    Валера72,
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    что стоит квр-нрд или квр -квд? какова настройка квр?
    ?????

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ну, если не видно, то лить пока не появиться.
    +100. вариантов нет других-и квр таки проверь-скока штангелем (глубиномером) померять настройку в мм будет?

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    ?????
    квр не ставится один-есть ещё деталька, а то и две))

  16. #16

    По умолчанию

    На выходе с компрессоров стоит КВР ,на входе в рессивер НРД

  17. #17

    По умолчанию

    Квр не регулировал пока

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Валера72, а что стоит квр-нрд или квр -квд? какова настройка квр?
    Алексей, а в данном случае что меняет нрд или квд?

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    На выходе с компрессоров стоит КВР ,на входе в рессивер НРД
    заправишь пока уровень нижний появица, потом квр настроишь и ... заработает)

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    а в данном случае что меняет нрд или квд?
    есть вариант, что "накручен" ещё и квд-если там хрен знает кто обслуживал.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Электронный контроллер XC650C
    от SindroM в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 11:42
  2. контроллер Dixell XC650C. Ошибка А14
    от fdcom в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 17:57
  3. Dixell XC650C завис
    от Александр_Л в разделе Dixell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 09:46
  4. Замена Eliwell 4180 на Dixell xc650c
    от Serj_tnt в разделе Контроллеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 16:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •