Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Виброгаситель.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию Виброгаситель.

    Всех с наступающим.
    Поделитесь, пожайлуста опитом работи с виброгасителями, ну которие впаюются в трубу для подавления вибраций. На сколько их хватает. Слишал что они сами со временем становлятся местом для утечек. Если гарантия на холодильную установку 3 года есть смисл ставить или сделать без виброгасов, ну там например согнуть трубу у виде калача или что нибудь еще. Посоветуйте

  2. #2

    По умолчанию

    Букву Ы у вас Порошенко с клавиатуры вЫковЫрял
    На какой компрессор примастырить хочешь?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Ну за букви извини раскладка клави на плвашете не позволяет. каюсь. Насчет компресора -скажем тандем с двух спиральних компресоров. марка sanyo

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    Если гарантия на холодильную установку 3 года
    я свою первую анаконду английского происхождения кажись лет 30 назад приваривал на агрегат АТ 701 Болгария и всё держало нормально правда пару лет назад хазява куда то пропал а с ним и склад развалили подчистую.

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    согнуть трубу
    а вот гнуть виброгаситель категорически не советую - умрёт на фиг

  5. #5

    По умолчанию

    Мощность компрессоров какая? Если приличная то надо, на всас и на нагнетание на каждый компрессор.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Фото0675.jpg
    Вот так будет смотрется на одном компресоре из тандема нагнетание. Ну как. Если делать сразу через угол то рвёт их.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Мощность компрессоров какая? Если приличная то надо, на всас и на нагнетание на каждый компрессор.
    Марка 603 либо 903 по холоду мощность гдето 35 кВт. Нагнетательная сторона компрессора 18 мм труба.

  8. #8

    По умолчанию

    С телефона не хочет картинку грузить, ткни она в облаке

  9. #9
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    скажем тандем с двух спиральних компресоров.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    надо, на всас и на нагнетание на каждый компрессор.
    Если тандемом ставится, то необходимо ставить после всас. и нагнетающего коллекторов, и это при условии что рама установки ставится на виброопоры. Если установка ставится без виброопор то можно и без виброгасителей. Где-то я на такую инструкцию натыкался.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    С телефона не хочет картинку грузить, ткни она в облаке
    Фото зеценил.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Антоха, вот это почитай..
    Вложения Вложения

  12. #12

    По умолчанию

    https://cloud.mail.ru/public/Am6N/TNU7eyzKy Или это зацени! Пока нет слов о Лэнд!одни эмоции,каплю ..Ладно пойду старый -новый год провожать(какая разница)но вопрос я думаю будет интерессным на данном форуме..давайте отложим

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Или это зацени!
    Пайщика подвергнуть анальной каре! ))

  14. #14

    По умолчанию

    Может быть !!!НО трещина в переходе 22/18 ,..усталость метала -исключаю!Месяц ..оборудованию.!Перегрели переход?..допускаю

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Может быть !!!НО трещина в переходе 22/18 ,..усталость метала -исключаю!Месяц ..оборудованию.!Перегрели переход?..допускаю
    с видео не видно но может что от вибрации разорвало. с видео не вижу всей картини. Но на нагнетание может достаточно длинное пличо чтобы оторвать. Если есть возможность нужно крепить на поворотах.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Вообще то где то читал то ли в инструкции по приминению виброгасов написано что ставить рекомендують при пульсации труб нагнетающим фреоном (ну я так понял ставить на нагнетании). как проверить? при робочой системе если есть в нагнетании вибрации прикрить всасивающий вентиль компрессора. Пры прыкритии вентиля количество фреона которое компресор захвативает меньше и если при этом пульсации ищезают то эти же вибрации или пульсации и появляются при прокачке фреона тоисть нужно впаивать виброгас. Если найду то скину документ.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Антоха, файл в #11 смотрел?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Антоха, файл в #11 смотрел?
    смотрел

  19. #19

    По умолчанию

    Может проблема с самим контуром и компрессор при старте пытается со станины "спрыгнуть" и станину вокруг себя закрутить?