Добрый день.
Данная ошибка возникает при загадочных обстоятельствах, когда мы есть и гоняем кондиционер на тепло на холод по несколько часов в ожидании таковой, она неслучается, но как утверждают заказчики, что кондиционер в наше отсутствие, иногда, выдаёт такую ошибку.
сняли ее с дисплея пульта
Вобщем почитав мануал определил что это ошибка по высокому давлению, и предлагаемые действия по мануалу это проверка холодильного контура.
Решили отвакумировать и перезплить фреон по весу. Прошло несколько дней, но ошибка неушла, внимательно осмотрев контур обнаружили следы ремонта предидущими мастерами - лужение труб, и ещё такое грубое... как я понял это трубы от вибрации труг от друга простучали дыру, и её по всей видимости запаяли.
вопрос в следуещем, кондиционеру 10 лет. стоит ли частично заменить луженый контур, выпаять старые фильтра, поставить новый эрв? может ли быть проблема во внутреннем засоре контура? а может просто реле высокого давления глючит время от времени, так поменять его?
Что скажете?