    Всем доброго времени суток.Есть проблема с влажностью в контуре,точнее говоря с водой в системе.Перезаправляли и запускали кондиционер(не включался 3 года),после чего он после 2-3 минут отключался.Позже вияснилось что проблема с давлением по причине закупорки тонкой трубы льдом----в системе была вода.Откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче.Теперь очевидно эта влага и вода полностью в системе и в компрессоре в том числе.Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить полегче, если это вообще возможно.Понятно ,что надо продувать азотом,надувать азотом,но как быть с водой в компрессоре?Греть его ,что-ли?Буду благодарен за подсказки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    (не включался 3 года)
    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    проблема с давлением по причине закупорки тонкой трубы льдом----в системе была вода
    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    после 2-3 минут отключался
    Кондиционер на выброс, там уже и трубки изнутри позеленели, да и вместо масла медный купорос.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    ... ----в системе была вода.Откуда она там взялась теперь уже никто не узнает---от этого не легче.Теперь очевидно эта влага и вода полностью в системе и в компрессоре в том числе.Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить полегче, если это вообще возможно.Понятно ,что надо продувать азотом,надувать азотом,но как быть с водой в компрессоре?Греть его ,что-ли?Буду благодарен за подсказки.
    Если так хочется секса, то снимай оба блока (не бегать же сутками по территории заказчика???), ставь на стенд, и прогоняй систему с фильтрами и добавлением фреона в азот не менее суток. Но есть ли смысл, насколько больше тебе там готовы заплатить за такие тяжкие труды?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если так хочется секса, то снимай оба блока (не бегать же сутками по территории заказчика???), ставь на стенд, и прогоняй систему с фильтрами и добавлением фреона в азот не менее суток. Но есть ли смысл, насколько больше тебе там готовы заплатить за такие тяжкие труды?
    Секса хочеться,но не с компрессором,блоки однозначно будут сниматься---что стого выйдет пока не знаю.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    Позже вияснилос
    ...подключи баллон азота , пусть потихоньку продувает, хватает на сутки. Если не понимаешь, о чём я говорю, к мастеру...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...подключи баллон азота , пусть потихоньку продувает, хватает на сутки. Если не понимаешь, о чём я говорю, к мастеру...
    Сами мастера,но с такой проблемой не сталкивалиись.Выдует и высушет ли азот сам компрессор--вот в чем вопрос? Есть мнение что-бы высверлить отверствие в картере,слить масло,высушить,залить масло,заварить и т. д.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    Сами мастера
    ...значит отрезайте компрессор, и выливайте\выдувайте, сверлить ничего не надо, греть и дуть. Один смешной вопрос; откуда столько влаги???
    Если чисто Ваши предположения, то не поленитесь поставить самый большой фильтр (200рэ) и погонять...

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...подключи баллон азота , пусть потихоньку продувает, хватает на сутки.
    А не подскажешь, какой чистоты азот нужен? 99,9 или 99,99 или 99,999?...

  9. #9

    По умолчанию

    Уже раз писал ,но никто всерьез не принял, теперь думаю появился товарищ, который не против удостовериться в целесообразности моей методики.Придется демонтировать весь сплит и собрать его теплом помещении. Только всасывание в нар блок заводишь через пустой фреоновый баллон -своеобразный влаго-масло- грязеуловитель.Вход и выход всасывающей трубы в баллон ввариваешь а через вентиль вакуумируешь и заправляешь 1,5 -2 нормы фреона , и гоняешь его на холод .Перезаправка для того чтобы нигде в системе не было дросселирования и перемерзания влаги ,а если где и перемерзнет - прогрей горелочкой .Испарение будет только в баллоне и ты по звуку услышишь как в баллон из системы влетает вся эта гадость и со временем выравнивается звук циркуляции.Ну а в качестве контрольного выстрела можешь погонять после выброса баллона через фильтр осушитель .Конечно масло после этой процедуры нужно поменять

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    TV Сергеич, хорошая мысль с баллоном , только долго в таком режиме компрессор не выдюжит .

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    только долго в таком режиме компрессор не выдюжит .
    Да теплуха срабатывает от перегрева пробовал! Это типа с тарелки борща плавающий жир собрать - борщ закончился, а жир остался

  12. #12

    По умолчанию

    TV Сергеич, Ты тоже погугли про Онсия, поймешь что не один ты подобное делаешь. Методы разные, но смыл один.
    Минус твоей затеи: компрессор на эмульсии все время необходимое на очистку пашет, что не гуд.
    Дорабатывай свою идею. Решение давно уже придумано. Даже если не ошибаюсь один уже запатентовал.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, Ты тоже погугли про Онсия, поймешь что не один ты подобное делаешь. Методы разные, но смыл один.
    Минус твоей затеи: компрессор на эмульсии все время необходимое на очистку пашет, что не гуд.
    Дорабатывай свою идею. Решение давно уже придумано. Даже если не ошибаюсь один уже запатентовал.
    Так замени масло перед этой процедурой.Но моя 24-ка промытая таким методом отработала 4-й сезон .А из этого влаго-масло- грязеуловителя в компрессор вода не попадает уже потому , что при давлении +2-2,5 и температуре около -20 вода не испаряется .

  14. #14

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток.Всех поздравляю с Новогодним и Рождественнскими праздниками.Как и говорил--напишу о наших трудах и то, что с этого получилось(ПО ОСУШКЕ КОНДИЦИОНЕРА).Естественно сняли внутренний и внешний блоки и в мастерскую. Внутренний блок накачивали азотом, чуток держали под азотом и потом его резко выпускали--так проделали несколько циклов.Компрессор рискнули не выпаивать--просто разобрали внешний блок до скелета и поставив его перед мощным теплообогревателем грели и одновременно вакуумировали.Так он стоял трое суток--днем грелся и вакуумировался,на ночь--закачивали азот.Несколько раз включали компрессор(как и советовали коллеги на форуме),что-бы перемешать масло,и давали напряжение на соленоид ,чтобы осушить и четырехходовой клапан.Масло с компрессора не меняли(на вид выглядело норм.,а измерить уровень кислотности увы нечем было.После процедур осушки соединив все во едино,заправив фреоном запустили агрегат в работу(фреона норму не давали ,что-бы было минусовое кипение и посмотреть не замерзает ли проход в трубке).после нескольких часов нормальной работы еще раз выпустили фреон,опять свакуумировали ,заправили фреон и вперед на объект.Там несколько раз продували азотом саму трассу(поменять ее было уж очень трудоемко и длинна порядка 10 м),смонтировали по новой и пустили в работу.Работает кондиционер в своем режиме уже неделю,будем надеяться ,что надолго.Сколько было этой влаги в системе только БОГУ известно,как и то--сколько еще суждено поработать этому агрегату!Всем благодарен за участие в решении этого вопроса,за подсказки и советы.ВОТ ТАК.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    А не подскажешь, какой чистоты азот нужен? 99,9 или 99,99 или 99,999?...
    ...подскажу, учи мат часть. Азот не бывает с влагой, ибо прицип его производства исключает эту фракцию, как и другие сжатые газы, исключение составляет только углекислота, той пофиг, что пол-баллона воды...

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...подскажу, учи мат часть. Азот не бывает с влагой
    Извини, что "тормознул" со следующим вопросом, но как тогда быть с утверждением что Азот 99,9 - это "сырой"; 99,99 - это "чистый"; а 99,999 - это "сверхчистый"?...

  17. #17

    По умолчанию

    А что за кондиционер, стоит-ли овчинка выделки?
    И сколько там воды-то было?
    Помню в АяКе фотки показывали размороженной системы, так там из спиральника буквально воду выливают потоком))

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    А что за кондиционер, стоит-ли овчинка выделки?
    И сколько там воды-то было?
    Помню в АяКе фотки показывали размороженной системы, так там из спиральника буквально воду выливают потоком))
    Кондиционер САМСУНГ18,сколько воды пока не известно,так как он еще не демонтиован,с тонкой трубки на ладошку несколько капель выдули просто давлением(после того как постоял и отошел).

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -VASIA- Посмотреть сообщение
    Кондиционер САМСУНГ18,сколько воды пока не известно
    я бы лично не стал так сильно заморачиваться на такой машине с демонтажом, выпаиванием компрессора и прочими "танцами".
    Сколько он работал в таком режиме, месяц, год? Если в масле кислота, то не известно состояние обмоток. Сколько этот компрессор ещё проработает после всех твоих телодвижений?
    Я б сделал следующее: тест масла на кислотность. Фреон убрать, просушить азотом, отвакуумировать, заправить фреон по весам. Поставить фильтры антикислотный и фильтр осушитель. Через некоторое время проверить снова масло, если всё норм, фильтр антикислотный убрать.

    А сколько ещё жить осталось этому компрессору одному Богу известно.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    я бы лично не стал так сильно заморачиваться на такой машине с демонтажом, выпаиванием компрессора и прочими "танцами".
    Сколько он работал в таком режиме, месяц, год? Если в масле кислота, то не известно состояние обмоток. Сколько этот компрессор ещё проработает после всех твоих телодвижений?
    Я б сделал следующее: тест масла на кислотность. Фреон убрать, просушить азотом, отвакуумировать, заправить фреон по весам. Поставить фильтры антикислотный и фильтр осушитель. Через некоторое время проверить снова масло, если всё норм, фильтр антикислотный убрать.

    А сколько ещё жить осталось этому компрессору одному Богу известно.
    Спасибо.Принял во внимание.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  2. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  3. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
  4. чиллер - вода в компрессорах и в системе
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •