Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 60 из 83

Тема: Потеет витрина цветочного холодильника

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, ты заднюю скорость не врубай... Твои слова? Твои! Так объясни мне недалекому, как 961 перенастроить (включить/выключить тены, включить/выключить вентеляторы)?
    ТЭНы отключаются элементарно -пассатижами откусываешь от контактора провода питающие ТЭНы и забываешь о них навсегда, они нам больше не понадобятся, вентиляторы запитываешь напрямую от автомата ,включающего камеру -включил автомат - включились вентиляторы и работают пока включена камера .И вот когда мы все удостоверимся что проблема запотевания устранена , тогда решим остальные мелочи.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, ты заднюю скорость не врубай... Твои слова? Твои! Так объясни мне недалекому, как 961 перенастроить (включить/выключить тены, включить/выключить вентеляторы)?
    А вы , чтож батенька так к словам цепляетесь?) Тут за другое толкуется, вроде бы обсуждается как избежать конкретной ситуации - конденсата на стекле! Заменить прибор это уже логично вытекающая последовательность, как в анекдоте - советчиков дохуя, но мясо то один жарит

  3. #3

    По умолчанию

    еще разок сфотай внутренний блок,тот шо в камере.не видно куда отводится вода. хорошая камера.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    в режиме оттайки начала потеть ТОЛЬКО окно-витрина.
    Я присоединяюсь к мастерам,кто делает подобные агрегаты без тэнов. Зачем оттаивать ТЭНами в плюсовой камере? Сделайте оттайку или просто остановкой компрессора на 40 мин,или оттайку вентилятором тоже по времени минут на 20 например. Столько было переделано таких камер и оборудования.Никогда таких проблем не было.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Если контроллер 961, то ТЭНы если и есть, то изначально не подключены. Ибо некуда их подключить. Псмотрел график работы ( понял что я застудил шею ) https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/65.html . 13:45 6,1 град выкл , следующая запись 16:50 10,5 град вкл - потеет. По моему дело решит тщательная настройка контроллера с более частыми, но менее продолжительными оттайками. Или установка 974 со вторым датчиком на испаре и ,как не странно поиск и подключение ТЭНов с тщательным подбором настроек по месту.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Что-то хотел ответить ,да одна пошлость на языке..
    Отвечу за тебя

    Господа экстрасенсы , маги и прочие колдуны. Прежде чем пердеть в муку по поводу контроллера предлагаю всем вам ознакомиться с тем , что НА САМОМ ДЕЛЕ стоит у ТС на камере.

    h-55.jpg 961+.JPG

    Какие нахрен ТЭНы у IDPlus961 ? Чем они там , какими контактами в принципе могли бы управляться ? !

  7. #7

    По умолчанию

    R13a, вот и я над этим ржу

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Какие нахрен ТЭНы у IDPlus961 ? Чем они там , какими контактами в принципе могли бы управляться ? !
    Ну откройте уж людям тайну,шо там всего одно рыле...Ни фига его на всех не хватит.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Ну откройте уж людям тайну,шо там всего одно рыле.
    Там один контакт , только на замыкание

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Там один контакт , только на замыкание
    Об том же.shema_961.png Мож кто не знает...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Мож кто не знает...
    Может стоять доп.реле(контактор и тд) в этой белой коробке, компрессор отрубился-тен вкл. И циклит всю свою жизнь в таком режиме.
    До испарителя необходимо добраться и посмотреть есть тены или нет.

  12. #12

    По умолчанию

    Добрый день!
    Позавчера звонил установщикам камеры, они однозначно сказали что
    Тэнов у меня нет. Менять контроллер тоже бессмысленно.
    Все дело в теплопритоках в камеру снизу, сбоку и тд.
    магазин на 1 этаже, якобы возможно из подвала.
    схема https://my.mail.ru/mail/136km/photo/...ephoto/66.html
    предложили сьемку тепловизором для поиска мест теплопритоков.
    сразу сказав что удовольствие не из дешевых.

    вчера утром я, наконец разобравшись с настройками контроллера 961,
    уменьшил время оттайки с заводских 30 мин на 20. как и было рекомендовано форумом.
    прошло 2 дня, видимых результатов нет.
    стекло также потеет...

    возможно установщики правы, надо не перестраивать контроллер а теплоизолировать
    сопряжения со стелопакетом. Так например на фото видно слева и справа от стекла кусок стены помещения10-15 см
    шириной и в высоту всей камеры(чуть более желтого цвета)
    возможно дело в нем

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    предложили сьемку тепловизором для поиска мест теплопритоков.
    сразу сказав что удовольствие не из дешевых.
    Потрать лучше эти деньги на еще одно металлопластиковое окно

    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    слева и справа от стекла кусок стены помещения10-15 см
    сюда и смонтируешь, греющий кабель внизу между окон даже в сильные морозы подогреет стекло и раму тоже, а по ней течет больше чем по стеклу.

    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    Все дело в теплопритоках в камеру снизу, сбоку и тд.
    магазин на 1 этаже, якобы возможно из подвала.
    чушь, дело в утечке тепла через окно, а для теплопритоков у тебя есть холодильный агрегат, им конечно можно высушить окно, но цветы замерзнут.

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Потрать лучше эти деньги
    На нормального мастера , грамотного.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    На нормального мастера , грамотного.
    где ж их взять-то?
    количество денег, которые просят мастера как оказывается не всегда гарантирует результат

    вот с Вами советуюсь, пробую справиться с Вашей помощью

  16. #16

    По умолчанию

    Батареи под окна ставят, что бы не потели. Распакечивай раму, и вокруг стеклопакета ставь ПЭН. И будет тебе счастье и нирвана.

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Индюка на сковородку посадили , огонь разожгли , а он думает , что это всё шутят .

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Витрина FRS-401RNP
    от Ref81 в разделе Daewoo
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 04:05
  2. Нужно оборудование для цветочного салона, помогите выбрать
    от Hamp в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 11:44
  3. Витрина ВХ 1006
    от zmey.82 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:03
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •