Доброго времени суток. Прошу прощения. холодильное оборудование - не мой профиль. делаю охлаждение для лабораторного стенда. Нужно соорудить что-то вроде чиллера. Сделал самодельный испаритель и конденсатор. старый компрессор С-MQ75L капиллярная трубка 0.8мм 2 метра. сделал на авось, заправил газом R12 (компрессор под него рассчитан). Первое колено конденсатора через 20-30 секунду начинает обжигать руку. испаритель охлаждается. скачал DanCap, указал R12, мощность 300Вт, программа показала 2м трубки 1,2мм.
В целом необходимо поддерживать температуру воды 5-10 градусов (температуру теплоносителя, который нужно охлаждать). регуляция температуры планируется регулировать электронной начинкой установки (как раз сейчас пишу прошивку и делаю плату управления для всего этого дела)
Собственно вопрос. 2м 1,2мм - это приблизительно правильный расчет? ибо заправка стоит денег, а у меня, как у студента, с этим проблемы - не хотелось бы лишний раз пользоваться услугами по заправке.
Извиняюсь за отсутствие компетенции в области холодильных машин, учусь на электронщика. Заранее благодарю за рекомендации и помощь.