Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Самопалка и капилярка

  1. #1

    По умолчанию Самопалка и капилярка

    Доброго времени суток. Прошу прощения. холодильное оборудование - не мой профиль. делаю охлаждение для лабораторного стенда. Нужно соорудить что-то вроде чиллера. Сделал самодельный испаритель и конденсатор. старый компрессор С-MQ75L капиллярная трубка 0.8мм 2 метра. сделал на авось, заправил газом R12 (компрессор под него рассчитан). Первое колено конденсатора через 20-30 секунду начинает обжигать руку. испаритель охлаждается. скачал DanCap, указал R12, мощность 300Вт, программа показала 2м трубки 1,2мм.

    В целом необходимо поддерживать температуру воды 5-10 градусов (температуру теплоносителя, который нужно охлаждать). регуляция температуры планируется регулировать электронной начинкой установки (как раз сейчас пишу прошивку и делаю плату управления для всего этого дела)

    Собственно вопрос. 2м 1,2мм - это приблизительно правильный расчет? ибо заправка стоит денег, а у меня, как у студента, с этим проблемы - не хотелось бы лишний раз пользоваться услугами по заправке.

    Извиняюсь за отсутствие компетенции в области холодильных машин, учусь на электронщика. Заранее благодарю за рекомендации и помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    На авось делать гидравлику низзя. Не будет работать. Тем более с низкотемпературным компрессором собирать среднетемпературную систему чревато ушатыванием компрессора.
    А что бы делать теплообменку, надо не кисло попариться с расчетами и все равно получится довольно приблизительно.
    300Вт мощность при каком кипении и конденсации расчитывал? При -25 и 45*С?
    Вода замерзнет если ее вывести на +5, ибо при +5 будут просадки по кипению до -8, без вариантов ИМХО. Нужно либо кальций-хлор мутить, либо солить воду если по колхозному делать. Ну или гликоль.

  3. #3

    По умолчанию

    А вакуумировалась ли система?

Похожие темы

  1. капилярка на Ballu
    от николас в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 08:31
  2. Капилярка
    от Togariny в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:49
  3. Как определить капилярка или ТРВ
    от andrey1986 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 00:03
  4. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59
  5. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •