liebher CPesf 3523 Index 20B/001
No.Service: 9988915-02
R600 64g Class SN-T
AP-Type: 960124
Serial-Nr:43.144.324.7
Такая проблемка у етого холодоса прыбыл к нам из другой мастерской. Проблема в том чт он инвенторной при тесте выдал ошыбку компресора и в придачу на ньом утечка. Утечку устранили запенили была на локринге вход капилярки в хк, коппресор проверили на такой же плате для уверености от такого же холодоса брата модель та же но серыйник другой . Сели посмотрели на плату и решыли ставить обыкновенной мотор с атланта 160 в поставили подключили пошол польот нормальной но так как на ньом была плата не ево а брата холодоса решыли через сутки снять ету и поставить родную и тут когда установили ево плату такой прикол хк и мк работают вместе не отключаются за 3 часа на минималке мк-55 хк -9 звонили проверяли ну ничьо не нешли платы идентичные кто нибудь если сталкивались с такой проблемой подскажыте в чьом проблема а то я уже с етим либхером и ево платой отупел..ПЛИЗ ПОМОГИТЕ .... ПОЖАЛУСТА почта [email protected]...
ПС. недавно прыбыла модель такая же но ноу-фрост ошыбка датчика хк отремонтировали ...Но для себя я решыл снять ету плату с ноу-фроста и всунуть на тот холодос где мы меняли инвенторный мотор на простой и прикол такой холодос работает нормально но выдайот ошыбку датчика хк , при включеной хк не выключаэтся , работает нормально тока морозилка . Вот так ...изветите за мой руский помогите понять что в плате которая была родная для liebher CPesf 3523 не так ... если нужно фото плат могу скинуть и ноу фрост плату тоже