Тема: Замена компрессора с R134 на R404a

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию Замена компрессора с R134 на R404a

    День добрый. Клиент хочет поставить имеющийся у него БУ компрессор на R404a взамен уже стоящего R134 (по причине недостаточной мощности)
    Новый приобретать отказывается.
    Мощность на R134a ~ 270 Вт при -23c (должен стоять ~ 350 вт)
    Мощность компрессора r404a при -23с - 500 Вт.
    Кто может подсказать, чем грозит замена на подобный агрегат? Масла аналогичные. Мощность почти вдвое больше. А длина КТ должна меняться. Температура кипения и конденсации серьезно отличается.
    Если подобная замена возможна, что необходимо учесть и какие доп. работы провести? Какое сечение и длина КТ необходима? (в данный момент стоит если не ошибаюсь 1,07 по внутреннему диаметру длиной 2м.)

    Т. кипения R134 при -23 = 0.2 Bar
    R404а = 1.7 Bar
    Т. конденсации еще хуже. R134a = 10.5
    R404a = 19.5

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем тебе этот гемор?? Я бы послал....

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотри какая объёмная производительность того и другого. Если близкая, то заправляй тем же 134 ым и должОн работать.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Посмотри какая объёмная производительность того и другого. Если близкая, то заправляй тем же 134 ым и должОн работать.
    Спасибо, интересная мысль. Где можно посмотреть информацию по объемной производительности?
    при Тисп=-25С, Tконд=54.4С : 628 Вт 220-240 V 50 Hz 1 Смазочный материал: 350 см3, POE2

    К сожалению не везде указан объем цилиндра поршня.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    А зачем тебе этот гемор?? Я бы послал....
    Постоянный клиент так скажем. Я сказал что попробую, но не сказал, что получится)

  5. #5

    По умолчанию

    Стан. ты бы лучше назвал модель холодильного оборудования и компрессоров.
    А вместо 350вт ставит 500вт-многовато, если переходить на 404.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Стан. ты бы лучше назвал модель холодильного оборудования и компрессоров.
    А вместо 350вт ставит 500вт-многовато, если переходить на 404.
    Стоит ACC GL99AA на R134a (кто то туда его воткнул но он совершенно не справляется с работой. T. испарителя = 4 градуса после часа работы, при рабочем давлении 0.3 Bar) Его туда поставили взамен сгоревшего, а какой сгоревший был - история умалчивает, интернет тоже. Поэтому навскидку.

    Взамен нужно ставить NE2150GK

    Холодильный стол PICL2

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Стан, погугли, забей марку КМ и смотри параметры, инфы много. Я вот прикинул, если у тебя должен стоять NE 2134Z, производительностью 359Вт., с объёмом 14.3 куб.см., а есть NEK 2134GK c произв. 464 Вт., у него объём 14.5куб.см. Практически один в один.
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.
    Я нашел объем)) 12 кубиков у NE2150GK
    У GL 99 AA - 10 кубиков

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Стоит ACC GL99AA на R134a (кто то туда его воткнул но он совершенно не справляется с работой. T. испарителя = 4 градуса после часа работы, при рабочем давлении 0.3 Bar)
    Что-то мало давление для слабого компрессора. Испаритель обдувается вентилятором?
    Вот например стол 3-х дверный 1480мм GNL 111TN (340л) стоит GVY75AA.

  8. #8

    По умолчанию

    Стан, погугли, забей марку КМ и смотри параметры, инфы много. Я вот прикинул, если у тебя должен стоять NE 2134Z, производительностью 359Вт., с объёмом 14.3 куб.см., а есть NEK 2134GK c произв. 464 Вт., у него объём 14.5куб.см. Практически один в один.
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить
    Да вот я глядя на мощность и думаю сижу:
    И конденсатор увеличить, и испаритель заодно
    Мощность намного больше. Морозилку сделать можно с такого компрессора. Завтра буду промывать систему, еще раз поменяю КТ, поставлю фильтр. Проверю давление на высоком и там глянем что в итоге...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить
    Разница в конденсаторах в 8% для 404 и 134 при одинаковой холодопроизводительности компрессора.

  12. #12

    По умолчанию

    Фото шильдика бы. Очень часто на торговом оборудовании пишут с каким компрессором должен эксплуатироваться данный аппарат.

  13. #13

    По умолчанию

    На холодильные столы 500 Вт точно не ставят, это много. Для начала добавьте газа в систему, сдается мне не в компрессоре дело. Как греется конденсатор, фильтр, какая температура в помещении?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    На холодильные столы 500 Вт точно не ставят, это много. Для начала добавьте газа в систему, сдается мне не в компрессоре дело. Как греется конденсатор, фильтр, какая температура в помещении?
    Сейчас по порядку:

    В систему было заправлено по весам 450 гр. чтобы получить рабочее давление (0.5)
    При этом конденсатор не горячий, трубка нагнетания разогревается долго.
    Фильтр комнатной температуры.
    Испаритель не протягивается.
    Была заменена КТ. Ничего не изменилось. После чего стал экспериментировать, срезая по полметра КТ. Поменялось только кол-ва газа в системе. Вместо 450 гр. около 380. Разница не большая.

    ВАЖНО: До этого какой то мастер менял компрессор, сказал что забита КТ, и дал давление в систему на всасе до 1,5 бара, чтобы якобы продавить КТ.
    В таком режиме компрессор работал не мало. Но вроде бы компрессия у него нормальная.


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Что-то мало давление для слабого компрессора. Испаритель обдувается вентилятором?
    Вот например стол 3-х дверный 1480мм GNL 111TN (340л) стоит GVY75AA.
    Да, обдувается

    Из всего этого следует что мощность компрессора мала / или новый компрессор потерял компрессию когда работал долгое время на давлении 1,5 бар. ??

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    или новый компрессор потерял компрессию
    так прицепи высокий манометр вместо ФО да убедись.. нету экстрасенсов.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так прицепи высокий манометр вместо ФО да убедись.. нету экстрасенсов.
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?
    Достаточно чтоб порвать конденсатор

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?
    Еще один Ван Гог

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Очень содержательный ответ. Кто либо просил флудить?
    Ты сам напрашиваешся
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Сейчас по порядку:
    ВАЖНО: До этого какой то мастер менял компрессор, сказал что забита КТ, и дал давление в систему на всасе до 1,5 бара, чтобы якобы продавить КТ.
    В таком режиме компрессор работал не мало. Но вроде бы компрессия у него нормальная.
    Продавить КТ что это вообще за термин? Это же холодильным стол а не Минск.

    А какой понт из велосипеда велосипед делать?если тебе конденсатор на агрегате позволяет поставить мощный компрессор, это ещё куда не шло, а если нет-полнейший абсурд.Ставить б.у. Компрессор не совсем целесообразно, одно дело если он стоял на каком то оборудовании,другое дело если лежал под лестницей.
    По твоим сообщениям сразу видно руку мастера,ради чего ты перекроил весь агрегат? И получил при этом отвратительную динамику? Спилил докипатель? Засунул туда трубку 3/8 ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена компрессора хладагент R134 на R12 ?
    от k_wall в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:39
  2. стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    от сайгак в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 12:33
  3. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  4. Замена R404A
    от shakirov@ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 23:35
  5. замена R12 на R134 !
    от giperbob в разделе Ремонт холодильников