Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 96

Тема: Замена компрессора с R134 на R404a

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию Замена компрессора с R134 на R404a

    День добрый. Клиент хочет поставить имеющийся у него БУ компрессор на R404a взамен уже стоящего R134 (по причине недостаточной мощности)
    Новый приобретать отказывается.
    Мощность на R134a ~ 270 Вт при -23c (должен стоять ~ 350 вт)
    Мощность компрессора r404a при -23с - 500 Вт.
    Кто может подсказать, чем грозит замена на подобный агрегат? Масла аналогичные. Мощность почти вдвое больше. А длина КТ должна меняться. Температура кипения и конденсации серьезно отличается.
    Если подобная замена возможна, что необходимо учесть и какие доп. работы провести? Какое сечение и длина КТ необходима? (в данный момент стоит если не ошибаюсь 1,07 по внутреннему диаметру длиной 2м.)

    Т. кипения R134 при -23 = 0.2 Bar
    R404а = 1.7 Bar
    Т. конденсации еще хуже. R134a = 10.5
    R404a = 19.5

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем тебе этот гемор?? Я бы послал....

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотри какая объёмная производительность того и другого. Если близкая, то заправляй тем же 134 ым и должОн работать.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Посмотри какая объёмная производительность того и другого. Если близкая, то заправляй тем же 134 ым и должОн работать.
    Спасибо, интересная мысль. Где можно посмотреть информацию по объемной производительности?
    при Тисп=-25С, Tконд=54.4С : 628 Вт 220-240 V 50 Hz 1 Смазочный материал: 350 см3, POE2

    К сожалению не везде указан объем цилиндра поршня.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    А зачем тебе этот гемор?? Я бы послал....
    Постоянный клиент так скажем. Я сказал что попробую, но не сказал, что получится)

  5. #5

    По умолчанию

    Стан. ты бы лучше назвал модель холодильного оборудования и компрессоров.
    А вместо 350вт ставит 500вт-многовато, если переходить на 404.

  6. #6

    По умолчанию

    Стан, погугли, забей марку КМ и смотри параметры, инфы много. Я вот прикинул, если у тебя должен стоять NE 2134Z, производительностью 359Вт., с объёмом 14.3 куб.см., а есть NEK 2134GK c произв. 464 Вт., у него объём 14.5куб.см. Практически один в один.
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Стан. ты бы лучше назвал модель холодильного оборудования и компрессоров.
    А вместо 350вт ставит 500вт-многовато, если переходить на 404.
    Стоит ACC GL99AA на R134a (кто то туда его воткнул но он совершенно не справляется с работой. T. испарителя = 4 градуса после часа работы, при рабочем давлении 0.3 Bar) Его туда поставили взамен сгоревшего, а какой сгоревший был - история умалчивает, интернет тоже. Поэтому навскидку.

    Взамен нужно ставить NE2150GK

    Холодильный стол PICL2

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Стан, погугли, забей марку КМ и смотри параметры, инфы много. Я вот прикинул, если у тебя должен стоять NE 2134Z, производительностью 359Вт., с объёмом 14.3 куб.см., а есть NEK 2134GK c произв. 464 Вт., у него объём 14.5куб.см. Практически один в один.
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.
    Я нашел объем)) 12 кубиков у NE2150GK
    У GL 99 AA - 10 кубиков

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Стоит ACC GL99AA на R134a (кто то туда его воткнул но он совершенно не справляется с работой. T. испарителя = 4 градуса после часа работы, при рабочем давлении 0.3 Bar)
    Что-то мало давление для слабого компрессора. Испаритель обдувается вентилятором?
    Вот например стол 3-х дверный 1480мм GNL 111TN (340л) стоит GVY75AA.

  9. #9

    По умолчанию

    На холодильные столы 500 Вт точно не ставят, это много. Для начала добавьте газа в систему, сдается мне не в компрессоре дело. Как греется конденсатор, фильтр, какая температура в помещении?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    На холодильные столы 500 Вт точно не ставят, это много. Для начала добавьте газа в систему, сдается мне не в компрессоре дело. Как греется конденсатор, фильтр, какая температура в помещении?
    Сейчас по порядку:

    В систему было заправлено по весам 450 гр. чтобы получить рабочее давление (0.5)
    При этом конденсатор не горячий, трубка нагнетания разогревается долго.
    Фильтр комнатной температуры.
    Испаритель не протягивается.
    Была заменена КТ. Ничего не изменилось. После чего стал экспериментировать, срезая по полметра КТ. Поменялось только кол-ва газа в системе. Вместо 450 гр. около 380. Разница не большая.

    ВАЖНО: До этого какой то мастер менял компрессор, сказал что забита КТ, и дал давление в систему на всасе до 1,5 бара, чтобы якобы продавить КТ.
    В таком режиме компрессор работал не мало. Но вроде бы компрессия у него нормальная.


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Что-то мало давление для слабого компрессора. Испаритель обдувается вентилятором?
    Вот например стол 3-х дверный 1480мм GNL 111TN (340л) стоит GVY75AA.
    Да, обдувается

    Из всего этого следует что мощность компрессора мала / или новый компрессор потерял компрессию когда работал долгое время на давлении 1,5 бар. ??

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    или новый компрессор потерял компрессию
    так прицепи высокий манометр вместо ФО да убедись.. нету экстрасенсов.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так прицепи высокий манометр вместо ФО да убедись.. нету экстрасенсов.
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?
    Достаточно чтоб порвать конденсатор

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?
    Еще один Ван Гог

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Еще один Ван Гог
    Очень содержательный ответ. Кто либо просил флудить?
    В системе нет газа. Вливать еще пол-литра для проверки как то тоскливо. С газом давление понятно какое должно быть. Без газа ни разу не проверял

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Очень содержательный ответ. Кто либо просил флудить?
    Ты сам напрашиваешся
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Какое давление воздуха должен выдавать компрессор по высокому?

  17. #17

    По умолчанию

    Стан, да, еще - ты очень многого не знаешь и даже не догадываешься. Если бы ты владел хотя бы десятой частью информации, то не создавал бы эту тему... удачи...

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    СМЕРШ, Ты сегодня за 13?

    Хоть не резко отвечаешь чайникам.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Стан, да, еще - ты очень многого не знаешь и даже не догадываешься. Если бы ты владел хотя бы десятой частью информации, то не создавал бы эту тему... удачи...
    Ничего, я учусь. А если бы знал то не создавал бы тему.
    Не логично? Счастливо.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Ничего, я учусь. А если бы знал то не создавал бы тему.
    Ну так и учись, в "букварь" почаще заглядывай. Тема к бытовке только отношение не имеет.
    Если знаешь какое давление должно быть, то включи логику. Тебе не сказали воздух гонять по системе.
    Если на всасе 0.3 бара, то с большой долей вероятности компрессор нормально качает.
    А какую капиллярку ставил и почему? Хоть продувал ли всё перед пайкой. То что не мыл это точно.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена компрессора хладагент R134 на R12 ?
    от k_wall в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:39
  2. стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    от сайгак в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 12:33
  3. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  4. Замена R404A
    от shakirov@ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 23:35
  5. замена R12 на R134 !