Тема: Замена компрессора с R134 на R404a

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну так и учись, в "букварь" почаще заглядывай. Тема к бытовке только отношение не имеет.
    Если знаешь какое давление должно быть, то включи логику. Тебе не сказали воздух гонять по системе.
    Если на всасе 0.3 бара, то с большой долей вероятности компрессор нормально качает.
    А какую капиллярку ставил и почему? Хоть продувал ли всё перед пайкой. То что не мыл это точно.
    Перед пайкой КТ систему не продувал. Капиллярка 0.8 2м. по причине того что компрессор заменен на новый, но слишком много газа в систему требуется заправить (для холодильного стола), при этом испаритель абсолютно не протягивается.
    Промыть логично, только не промывал. Что туда могло попасть подскажи пожалуйста.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Капиллярка 0.8 2м.
    Капиллярка 0.8 в коммерческом холоде применяется только в небольшом н.т. оборудовании. У тебя примерно 1.06мм на 2.5м. Если капиллярка 2м и не подходит, то обрезать её уже не имеет смысла, надо переходить на больший диаметр. Заправка примерно около 350гр. Можешь запаять тройник с клапаном шредера на нагнетания для контроля давления конденсации, тогда точно не перезаправишь. Ну и конечно абсолютно чистый конденсатор, как с наружи, так у внутри.
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Что туда могло попасть подскажи пожалуйста.
    А ты слей масло с компрессора, увидишь.

  3. #23

    По умолчанию

    Фото шильдика бы. Очень часто на торговом оборудовании пишут с каким компрессором должен эксплуатироваться данный аппарат.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Капиллярка 0.8 в коммерческом холоде применяется только в небольшом н.т. оборудовании. У тебя примерно 1.06мм на 2.5м. Если капиллярка 2м и не подходит, то обрезать её уже не имеет смысла, надо переходить на больший диаметр. Заправка примерно около 350гр. Можешь запаять тройник с клапаном шредера на нагнетания для контроля давления конденсации, тогда точно не перезаправишь. Ну и конечно абсолютно чистый конденсатор, как с наружи, так у внутри.

    А ты слей масло с компрессора, увидишь.
    Спасибо. Завтра продую систему, впаяю тройник. Куплю еще пару метров КТ большего диаметра.

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Фото шильдика бы. Очень часто на торговом оборудовании пишут с каким компрессором должен эксплуатироваться данный аппарат.
    Хорошая идея. Но увы на шильдике нет марки компрессора. Я внимательно его осматривал.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Миша, там для 404-го и КД будет недорамеренный, так что лучше заправить 134-м.
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить
    Да вот я глядя на мощность и думаю сижу:
    И конденсатор увеличить, и испаритель заодно
    Мощность намного больше. Морозилку сделать можно с такого компрессора. Завтра буду промывать систему, еще раз поменяю КТ, поставлю фильтр. Проверю давление на высоком и там глянем что в итоге...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    Здесь Серёга прав. У них то и давления конденсации сильно разнятся. По этому не мешало бы конденсатор увеличить
    Разница в конденсаторах в 8% для 404 и 134 при одинаковой холодопроизводительности компрессора.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Разница в конденсаторах в 8% для 404 и 134 при одинаковой холодопроизводительности компрессора.
    Полезная информация. Запомню.

    В общем утро началось с того, что я разобрал весь холодильный стол.
    Отрезав трубку с расширительного бочка испарителя, залил всё маслом.
    20151124_105625.jpg
    В общем удалил этот бочек напрочь... слил остатки масла с испарителя, продул газом, сделал трубку до всасывающей части компрессора.
    Впаял новую КТ (0.787 внут. диам.) длиной 1.7м

    После конденсатора впаял трубу 3/8 0.5 метра для удобства (конеденсатор в глубокой заднице стоит, кое как трубку впаял. Большой фильтр и тройник туда точно не впаять)
    Сделал тройник с клапаном шредера , после впаял большой beecool'овский фильтр осушитель.

    Получил на нагнетании 12 бар, на всасе 0,7. (при этом в систему зашло 550 гр. фреона R134, но думаю это из за большого фильтра и трубы 3/8)

    В итоге за час температура в холодильном столе опустилась с 29 до 9 градусов.

    Еще заметил что в ванночке для конденсата отсутствует петля с нагнетания компрессора. Её видно давно вырезали.
    Через пару часов позвоню узнаю, вышел ли на режим. И можно будет грузить продукты.
    Но чую я, что КТ надо было еще короче сделать, сантиметров на 20-30. чтобы на нагнетании было 11 а на всасе около 1.
    И надо было наверно сделать небольшую петлю после испарителя, чтобы при полном охлаждении испарителя, жидкий фреон не попадал в компрессор.

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    В общем удалил этот бочек напрочь...
    а ты знаешь зачем там было оно?

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    расширительного бочка
    вотжешь как обозвал))
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    после впаял большой beecool'овский фильтр осушитель.
    тем увеличил дозу заправки, а докипатель - ОЖ выкинул.

  10. #30
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    В итоге за час температура в холодильном столе опустилась с 29 до 9 градусов.
    Ни о чём динамика.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Разница в конденсаторах в 8% для 404 и 134 при одинаковой холодопроизводительности компрессора.
    А это уже интересно. И какой х/а экономичный? Например R22 на 6% экономичней R12(учебник Кондрашовой Н.Г.), т.е. на единицу холода тратится меньше эл.энергии. Высокое давление R22 тут не причем, а причина в более высоком коэффициенте теплоотдачи в КД.Имхо.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    А это уже интересно. И какой х/а экономичный?
    134 экономичнее.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а ты знаешь зачем там было оно?


    вотжешь как обозвал))

    тем увеличил дозу заправки, а докипатель - ОЖ выкинул.
    Знаю, чтобы остатки хладагента в нем испарялись, предотвращая попадание жидкого газа в компрессор.

    Да вот и думаю что докипатель надо было оставить. Но смутило что в нем было очень много масла.

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Ни о чём динамика.
    Вот я и думаю, как эту динамику улучшить. С учетом того что наружная температура 30 С и отсутствует петля в ванночке, надо как минимум петлю спаять. И КТ еще уменьшить...

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    134 экономичнее.
    Вот так вот под честное слово? Ладно, поверю

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Полезная информация. Запомню.....
    Если вместо R404 еще как-то можно разрешить использовать R134a, то наоборот - ну никак! Хочешь - запоминай, а лучше додумайся сам

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Вот так вот под честное слово? Ладно, поверю
    А посмотреть СОР компрессора для этих газов трудно?
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Если вместо R404 еще как-то можно разрешить использовать R134a, то наоборот - ну никак!
    И почему Нельзя?

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    С учетом того что наружная температура 30 С и отсутствует петля в ванночке, надо как минимум петлю спаять. И КТ еще уменьшить...
    А тебя не удивляет 12 бар при 30*С окружающей температуре?
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    И КТ еще уменьшить...
    Чтоб компрессор вывести на предельный режим

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А тебя не удивляет 12 бар при 30*С окружающей температуре?

    Чтоб компрессор вывести на предельный режим
    Насколько знаю, должно быть 10-11 бар.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А посмотреть СОР компрессора для этих газов трудно?

    И почему Нельзя?
    СОР зависит не только от свойств х/а, но и от конструктивных особенностей компрессора.

    Компрессор, предназначенный работать на R134a, не может работать на R404a, потому что на сжатие ед.объема R404a нужен более мощный эл.движок. Не доводилось напрямую считать, но думаю на 30÷40%. По аналогии R22 и R12 - здесь 60%. Имхо.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена компрессора хладагент R134 на R12 ?
    от k_wall в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:39
  2. стинол 103 замена компрессора с R12 на R134
    от сайгак в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 12:33
  3. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  4. Замена R404A
    от shakirov@ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 23:35
  5. замена R12 на R134 !