Прецизионный кондиционер - LIEBERT HIROSS S23UA0000C02120F
Выносной конденсатор - EMERSON HCE042
Частотник - CAREL FCPM 082000

Инструкция по настройке:
http://www.smk.as/teknisk_katalog/Gr.../050000680.pdf

Cостояние регуляторов:
SET POINT = 20% DIFFERENTIAL = 15% MIN = 0%
Cостояние переключателей:
SW1(1) = OFF SW1(2) = ON

Проблема: Давление нагнетания болтается между 16 - 17 Бар, при Т ул. = +10С.
Впереди - зима.
Подстроить давление нагнетания до 17-18 Бар, сравнять периодическое вкл/выкл вентиляторов не удается. Регуляторы не действуют.


Если включить SW1(1) = ON?


Cогласно инструкции, для ручной подстройки надо включить SW1(1)