Всем привет! Прошу прощения за создание отдельной темы по этому холодильнику, но ситуация требует ясности лично для меня. Данный аппарат попал в мои руки с отсутствием обмерзания в ХК, МК признаки жизни подавала, я его вскрыл после фильтра, из КТ фреон еле шел, в фильтре жидкаря было уйма. тряпка примерзла пока выходил. Я не зная точной длинны КТ заменил 0,7 мм 2,5 м впаял, начал заправлять, по давлению и протяжке, давал жидким малыми порциями, 180 грм по шильду. МК и ХК обмерзли, обратка у мотора холодная, даже влажная слегка. Вакуумником чуть откачал фреона, чтоб не мокрела труба, давление на всасе 0,2. Холодос работает, а температуру не набирает и не отключается, оставил наблюдать, клиент уверяет, что он отключаться начал часов через 6, долго работал и долго стоял. За пару суток режим вышел на 3 часа работы и 3 часа стоянки, температура в МК -20 и ниже, в хк еле-еле снизилась до +10 и дальше не идет.... На форуме нарыл таблицу из справочника по индезитам и для данной модели КТ нужно 2,8 м... у меня на 30 см меньше... могло ли это так сильно повлиять на температуру? это не первый капилляр который я меняю, но результат неожиданный. Если не набирает температуру ХК, почему же тогда выключается термостат, я его наблюдал после ремонта, термостат действительно срабатывает, не думаю, что его замена повлияет на температуру. Для эксперимента я заменил компрессор на идентичный один в один был с разборки в запасе - никаких изменений.... Что еще можно предположить кроме забитого испарителя ХК? если даже там что-то еще может быть забито, почему он обмерзает равномерно?