Показано с 1 по 3 из 3

Тема: THERMO KING T-1200R уходит в оттайку каждые 40 мин.

  1. #1

    По умолчанию THERMO KING T-1200R уходит в оттайку каждые 40 мин.

    Установка: всасывание-1,7,нагнетание 15.Загоняет: -7 возратный,-20 нагнетание,испаритель- 21. работает 40 минут,уходит в оттайку на 20 минут.Груз мясо шоковой заморозки.,был отпущен до -6.В течении 5 суток не может войти в режим.Воды относительно мало идет.Помогите советом.Подозрения на датчики.На старом морском термокинге отключали автоматическую оттайку.,включали вручную по необходимости.

  2. #2

    По умолчанию

    Слишком большая разность подачи и возврата из испарителя, что то с циркуляцией воздуха в фургоне. Либо масса груза и теплопритоки слишком большие, для этой установки. Они созданы не для заморозки грузов, а для поддержания температуры, мощности не те.

  3. #3

    По умолчанию

    Еще 10 таких контейнеров,загрузка одинаковая под потолок,все в режиме.Оттайка включается по разности температур?Получается замкнутый круг на холод 40минут не успевает проморозить,вкл. аттайка.Может кто знает ,как и где ,схема датчик испарителя отключить?чтоб Включать только принудительно .Надо груз довезти,потом разбираться

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 20:12
  2. indesit B 18 FNF не уходит в оттайку
    от Амфут в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 21:51
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:33
  4. Bosch - KGS 39 X25 уходит в оттайку и не возвращается
    от frostserv в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 20:52
  5. Thermo King KD-II max как встал на оттайку
    от Валерий М в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •