    ОФФ
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Вот в момент переключения, контакторы (км4 и км6) начинают дергаться (включаться выключатся с большой скоростью, 4-5 включений выключений в секунду) и через 3 секунды срабатывает ошибка запуска компрессора. с
    Прям поветрие. Тоже недавно была хрень

    Релюшка тупить может.

  2. #22
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Вот в момент переключения, контакторы (км4 и км6) начинают дергаться (включаться выключатся с большой скоростью, 4-5 включений выключений в секунду) и через 3 секунды срабатывает ошибка запуска компрессора.
    Это можно засечь вольтметром по точкам цепи управления. Фаза управляющая этими катушками КМ4, КМ6 не будет нормальной при таких скачках. за три секунды можно чет замерять. Сила тут-не при чем. Доп контакты при вручную сработанных КМах не звонил? Может механика, собачка доп контакта отвалиться.

  3. #23

    По умолчанию

    пускатель за второй компрессор отвечал?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    пускатель за второй компрессор отвечал?
    Какой пускатель?

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Кстати, ничего никто не менял и не переподключал. Просто приехал как-то по заявке, а там вот такая песня(
    Если никто ничего не переключал, то ищи подгоревшие контакты.

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Тоже недавно была хрень
    и автоматов защиты двигателей нету. смелые ребята)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Пояснения к схемам:
    4-1
    - сила включения компрессоров;
    4-2
    - 4КТ1 и 4КТ2 - реле времени.
    Алгоритм работы:
    1. Подается питание на реле времени 4КТ1 (4КТ2) и контактор 4КМ3 (4КМ6), переключающий обмотки на "звезду".
    2. После переключения на "звезду" включается контактор 4КМ1 (4КМ4), подающий питание на компрессор и становится на самоблокировку. Одновременно блокируется включение контактора 4КМ2 (4КМ4) через доп. контакты 4КМ3 (4КМ6);
    3. После срабатывания реле времени (выставленная задержка) 4КТ1 (4КТ2) отключается контактор 4КМ3 (4КМ6) и включается контактор 4КМ2 (4КМ4).4-1.JPG4-2.JPG

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и автоматов защиты двигателей нету. смелые ребята)
    Основной компрессор на этих центральках , "как-бы" частотником по току "защищен".
    На самом деле не ребята смелые, начинка и ее кол-во по ТЗ заказчика. Ну не решили они на них раскошелится.

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Прям поветрие. Тоже недавно была хрень
    Это ты брат еще их не запускал во время монтажа. Вот где веселуха и нежданчик.
    Пока пошла одна без косяков.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Можно просто снять питание с реле времени, тогда контакторы включатся след. образом: сначала коммутация на "звезду", потом включение питания.
    В таком состоянии все должно и остаться.
    Потом подаем питание на реле времени и по истечении времени задержки отключается схема "звезда" и включается "треугольник".

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Dgeksson, Евгений , выложи полную схему .

  11. #31

    По умолчанию

    SSA, спасибо большое. Буду на днях на объекте, попробую все пересмотреть и переподключить по вашей схеме.

    ColdSir, пока не имею такой возможности. На объекте она на ватмане(

  12. #32
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    На объекте она на ватмане(
    Я на обычный фотоаппарат всё снимаю и на качество не жалуюсь.

  13. #33
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Буду на днях на объекте, попробую все пересмотреть и переподключить по вашей схеме.
    =
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вот простейшая схема и все понятно!

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не, алгоритм работы другой - по Вашей схеме сначала выдается питание на обмотки, а потом включается "звезда"...
    + кнопка пуск S2 должна быть с фиксацией (самоблокировки ПМ нет). Не нарисовали точку соединения...

  15. #35
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не нарисовали точку соединения
    Давно в курсе!
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    кнопка пуск S2 должна быть с фиксацией
    Нахрен не нужна, иначе потом не выключишь и спалишь все что можно!
    Схема рабочая и опробована на двигателе 55 Квт мельницы сырья мной лично!

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А никто и не говорит, что схема нерабочая. Если поставить точку соединения там, где ее забыли, то, действительно, кнопка может быть без фиксации.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Доп контакты при вручную сработанных КМах не звонил? Может механика, собачка доп контакта отвалиться.
    А ларчик был так прост. На одном из доп контактов, внутри контакт отвалился. Всем большое спасибо за подсказки. Все работает.
    ЗЫ.. оставил работать на родной схеме, чтобы в дальнейшем не было путаницы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ST-09L2 переключается на обогрев
    от SSot в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 11:11
  2. Аристон KRP 310 встроенный. Магнитный клапан не переключается