доброго времени суток господа холодильщики. Помогите решить проблему ссилаясь на свой большой опыт. Имееться чиллер (фото я прилагаю) мощностю 250 квт. Он складается с 2 контуров первый и второй оба контура имеют свой собственный конденсатор и испаритель. В каждом контуре находиться 4 компресора спиральных Sanyo 903 (всех в чиллере 8 компресоров), свой электронный трв Alco Ex7 I21, маслоотделитель, маслоресивер на 7 литров, ресивер фреона на 45 литров, конденсатор, пластинчастий испаритель. Питание компресоров по маслу осуществлятся через реле контроля смазки.
Проблемы:
1.После того как смнтировали чиллер он компресора по одному временами выбивает по маслу. труба от ресивера по маслу идет 10 мм на 4 компресора через масляний антикислотный фильтр. Даже после замени маслоотделителя на более мощнее всеравно проблему не удалось решить.
2. Но это не основная проблема с которой мы столкулись с этим чиллером. после того как чилер бл сделан после 3 месяцев работы его заказчик умудрился розморозить не успела сработать защита реле протока воды или что то там, точно не знаю. Но в результате оба контура нахлебались води. Вода была даже в конденсаторах. Мы с ребятами решили взятся за востановления. Разобрали полносту систему, промили каждий елемент системы (компресора, ресивера, и т.д) промивочным фреоном. погоняли компресора вне установки на минеральном масле померали токовие и тепловие характеристики. Все 8 спиральников были жывы. потом продули конденсатори сжатим воздухом видули от туда влагу, точней вылили И собрали систему заново. поставили новые электронные трв маслоотделители по мощней.
И конечно мы этот чиллер погоняли на испитательной установке воде. И все хорошо чиллер нам удалось востановить. отправили назад к заказчику.
И тут началось самое интересное. после недолго месяца работы на первом контуре (а их унас 2 напомню) выходит из строя трв за ним сгорают сразу 3 компресора. Мы меняем эти 3 компресора ставим новое трв. Через какоето время ну гдето 3 недели наченает неправельно работать Трв, закриваеться либо закрыто когда перегрев 30-40 градусов (уставка 8,5 градусов) и сгорает 4 компресор. Ставим новое электронное трв, 4 компрессор оставили отключеным, работает на 3 компрессорах. Через месяц наченает неправильно работать это 3 трв, то заливает компресор то контур становится по низкому давлению и это притом что работет один или два компресора с трех. Померал кислотность масла индикаторной бумагой но как и в первом и втором контуре масло имеет однаковую кислотность почти не отличается от чистого масла но на первом контуре уже ушло 4 компресора и 3 трв, а на втором все пока работает нормально только спиральиники шумно работают. После очистки системы ставили селикогель он показал не большое присуствие влаги. Тойсть систему после востановления можно считать почти идеально сухой.
Вопрос.
Что делать с трв?
Почему не возвращается масло в компресора. Компресора голодают.