Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 75

Тема: витрина для мороженого

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию витрина для мороженого

    доброго всем времени ! мужики выручайте. приехал посмотреть на низкотемпературную витрину для мороженого. компрессор полугерметик копиленд лька на 404 суть не набирает даже -14 там стоит клапан с капилярками весь в масле как на кондеях помогите разобраться для чего он ? давление на всасе 1.2-1.4 и мож кто подскажет какие в этих прилавках хитрости ??? заранее благодарен дмитрий

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    бирку не нашел чёль? модель какая?

  3. #3

    По умолчанию

    я сейчас поеду туда к 11-30 когда закроют точку тогда и фотки выкину всеи прилавка и клапана и компрессора !!!

  4. #4

    По умолчанию

    я сейчас поеду туда к 11-30 когда закроют точку тогда и фотки выкину всеи прилавка и клапана и компрессора !!!

  5. #5
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А у меня сейчас форумский загрузчик автоматом урезал с 2.5м до 0.3м
    да у меня тоже сегодня с 3.5 сожрал и не подавился
    DimanX5, ты сообшение начинай писать внизу кнопка управление файлами ну туда жамкнешь и загружай .

  6. #6

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    DimanX5, у тебя датчик температуры в обрыве.

  8. #8

    По умолчанию

    Нет там раньше до меня поставили обычный 974 блок он рабочий. Короче сбросил газ свакумировал перезаправил оставил 0.9-1 уезжал было -16 дожидаться не стал

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    до меня поставили обычный 974 блок он рабочий
    Но не управляющий клапаном оттайки горячим газом.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    сбросил газ свакумировал перезаправил оставил 0.9-1 уезжал было -16 дожидаться не стал
    На фотке все трубы и клапан в масле. Или это блики от вспышки ? Кстати, конденсатор не забит пылью ?

  11. #11
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    там стоит клапан с капилярками весь в масле как на кондеях помогите разобраться для чего он ?
    Ищем утечку,проверяем работу клапана оттайки/ может горячий газ перепускать/
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    DimanX5, у тебя датчик температуры в обрыве.
    +100 Ошибка E1, датчик обьёма

  12. #12

    По умолчанию

    Парни верхний блок не рабочий!!!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    приехал посмотреть на низкотемпературную витрину для мороженого. компрессор полугерметик копиленд лька на 404 (
    Давай фотки, тоже интересно-полугерметик на витрине. Может банета на выносе?

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У меня была витрина для мягкого мороженого на 507-м. Тогда у меня такого не было, перезаправил 404а, в декабре. Первый звоночек прозвенел в мае - всего лишь минус 15. В июне температура вообще уплыла)))) И только заправка родным газом позволила за час набрать минус 30 в объеме...
    Ищи следы 22-го в системе - самая "традиционная" замена! Тоже резко теряется минус

  15. #15
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Мне тоже кажется что более легкая фракция утекла из 404го. поиск утечки и перезаправка должны решить проблему. Я лично сейчас без жалости в таких случаях сливаю 404 и перезаправляю заново 507м. Но пока диагноз только на пальцах больного мы не видели.

  16. #16
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    клапан с капилярками весь в масле как на кондеях помогите
    мож оттайка так реализована ??? весь в масле утечка вероятна.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    когда ж вы блеать научитесь обозначать технегу правильно.... ипать там же шильд есть. нету?! тогда сцуко фото! чего фото? да всего. как тёлку голую со всех сторон.. с шильдами МК и тд и тп..

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    приехал посмотреть на низкотемпературную витрину для мороженого
    производитель? марка?
    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    полугерметик копиленд лька на 404
    модель? не понимашь "шо это "то шильд..

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    там стоит клапан с капилярками весь в масле
    фото?!
    витрина поди ISA.. там четырёхходовые в моде.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    muravei77, Ну ждем ....ждем а пока по пивку

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    muravei77, Ну ждем а пока по пивку
    таж хня..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    Парни дайте чей нибудь ватсап фотки не могу прикрепить !!@

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. фризер для мягкого мороженого и коктейля
    от S.Виктор в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 09:58
  2. Туннель закалки для мороженого
    от Алекс_777 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:59
  3. Фризер для мороженого Starfood BQ 316Y1
    от Alex 83 в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:24
  4. Сковорода для мороженого
    от ExpressAM в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 11:08
  5. фризер для мягкого мороженого
    от parasolka в разделе Новости
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •