Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Не набирает температуру Фубс 1970 гадов

  1. #1

    Восклицание Не набирает температуру Фубс 1970 гадов

    Доброго времени суток! Может кто поможет проблема такова Фубс производства 70х годов на 22 газе набирает -10 подкручиваю ТРВ он до -14 и все больше не хочет давление на всасывающей стороне 1.6 по высокой 12 газа дал два балона как и ранее давали, кстати это реф вагон, всас в машинном отделений покрылся шубой включая пол компрессора что делать может кто подскажет сам я только учусь еще не волшебник не судите строго))))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    всас в машинном отделений покрылся шубой включая пол компрессора
    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    подкручиваю ТРВ
    Вот и результат
    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    я только учусь еще не волшебник не судите строго))))
    Выпороть тебя стоит, руки засунуть в карман и зашить!!!! Нафига ТРВ крутил?

  3. #3

    По умолчанию

    его чистили там затвор был. а так сказал же только учусь

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    его чистили там затвор был.
    Как автомат, разбирали до "винтика"? Нафига крутили?
    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    а так сказал же только учусь
    Вот сейчас и научишься, надолго запомнишь!

  5. #5

    По умолчанию

    Как бы на место поставил я его потому что я ему дал полный круг и открывал по пол оборота и закрывал -14 и ппц не идет он. ты лучше бы еще что умного подсказал бы, полезней было бы. кстати у трв упора нет на закрывание можно крутить хоть до усеру он не упрераеться и и щелчков нет ни каких

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    ты лучше бы еще что умного подсказал бы
    Ладно, я сегодня добрый. Подсказываю - РЕГУЛИРУЙ ТРВ!!!!
    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    полезней было бы
    тебе для начала умные книжки почитать, а то как всегда, сломают технику, а потом инструкцию читают....

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    всас в машинном отделений покрылся шубой включая пол компрессора что делать
    Оттайку сделай..))

  8. #8
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Возможно перезаправили, раз компрессор начал обмерзать, при этом и ТРВ сильно открыто. Если ТРВ еще советских пор, то на некоторых можно и неуслышать щелчка при полном закрытии, а вот при полном открытии упор должен быть. При перезаправке испаритель будет плохо обмерзать а вот на компрессоре возможно обмерзание. Больше информации- больше шансов на успех.Пробуйте регулировать.

  9. #9

    По умолчанию

    Что можно добавить? Если ТРВ снимал для разборки, то возможно термобаллон ТРВ не закрепил, закрепил неправильно. Ну еще ТРВ может клиненное
    Цитата Сообщение от Dydy50 Посмотреть сообщение
    там затвор был

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Выпороть тебя стоит, руки засунуть в карман и зашить!!!! Нафига ТРВ крутил?
    А так всегда , как серьёзное и дорогое оборудование , так на работу какого нибудь рукосуя возьмут и радуются...

  11. #11

    По умолчанию

    Да уш, у нас уже металлолом 70-х стал серьёзным и дорогим оборудованием. А по сути, тема залива или влажного хода многократно мусолилась. Причина малого перегрева это или недостаточный теплообмен на испарителе, банальное обмерзание или проблемы с вентилятором. Ну и ТРВ само собой. На нём есть стрелки, при заливе крути в направлении "перегрев больше".

  12. #12
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    при заливе крути в направлении "перегрев больше".
    +100...И крути не очень энергично,по 1/8 оборотика.Не спеши,дай оборудованию поработать и выйти в режим

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    И крути не очень энергично,по 1/8 оборотика
    если он так его крутить будет, так то его через неделю можно будет здесь ждать с результатами! Смело по 1/4, а то и по 1/2 оборота.

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Я б всем крутильщикам ТРВ по персональному гвоздю в голову вбил бы.. И так, к сведению.. на этих агрегатах ТРВ продублированы (если не подвергались переделке), достаточно открыть вентиль на другой, чтобы выяснить ситуацию с неработоспособностью вентиля.

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    И еще, ТС к сведению..на всасе, перед АДД40 есть фильтр мелкой очистки, не мешало бы его глянуть для успокоения совести. А ваще с какого перепугу они на 22-м работать стали? Вроде всегда на 12 шпарили..

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Я б всем крутильщикам ТРВ по персональному гвоздю в голову вбил бы..
    две ! сотки!!!
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 20:23
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Рефрежиратор. Не набирает температуру.
    от Overload в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 21:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •