Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 106

Тема: Заправка р508

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию Заправка р508

    На следующей неделе предстоит заправка низкого каскада хладоном р508 на паре холодосов...
    Помятуя о том, как на прошлых заправках дулись шланги, решил соорудить такую конструкцию:
    Как думаете, не перемудрил?, а может не доглядел чего?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    elektrik., Зачем шланг испортил? Развальцевать в лом было, или слабо?

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Зачем шланг испортил? Развальцевать в лом было, или слабо?
    Шланг и так порван был... А развальцевать что? Не понял...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    А развальцевать что?
    Дык. Берем трубу медную 1/4, надеваем две гайки, берем вальцовку, вальцуем с обоих сторон. получаем почти тоже, но без резинок.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Дык. Берем трубу медную 1/4, надеваем две гайки, берем вальцовку, вальцуем с обоих сторон. получаем почти тоже, но без резинок.
    Дык. Я и взял трубу 1/4, напаял на неё кончики от порванного шланга+ туда же впаял клапан для вакуумации...
    Почему сделал именно так? У меня 3 вида резьб на разных баллонах...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    У меня 3 вида резьб на разных баллонах...
    Этого не понял. Припаял то одну и тоже. Ну да бог с ним.

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    + туда же впаял клапан для вакуумации...
    разное 237.jpg
    А вот один из боковых случаем не просто заглушка, там золотника нету?

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Этого не понял.
    А чего непонятного... У меня 3 вида баллонов: 1)большой и средний под "кислород"(р14 и р23), 2)средний(на фото) с меньшей резьбой(р 508), 3)маленький баллон(импортный) с "левой" резьбой(микс р23+р170)...
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    А вот один из боковых случаем не просто заглушка,
    стандартный манифолд с 2я боковыми заглушками...


    Переходы на баллоны уже были... потому и решил сделать так. На концах уплотнитель фторопласт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    А чего непонятного... У меня 3 вида баллонов: 1)большой и средний под "кислород"(р14 и р23), 2)средний(на фото) с меньшей резьбой(р 508), 3)маленький баллон(импортный) с "левой" резьбой(микс р23+р170)...
    Да не мы друг друга не слышим. Баллоны то разные, а вот у "медного шланга" резьба с обоих сторон одинаковая.
    Вот СМЕРШ и предложил тебе развальцевать "четверть" и обычными гайками с конусом прикручиваться.
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    стандартный манифолд с 2я боковыми заглушками...
    У мну с одной стороны с завода "шредер" с другой заглушка. Выкинул заглушку и туда "шредер" вкрутил. Имею теперь возможность при вакуумировании "цеплятся"
    к многим точкам системы.
    Но это все так словоблудие. Ты сфоткай что ли что ты там обслуживаешь. Дай хоть пооблизоваться на каскады.
    Глядишь карма цвет поменяет.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию фото

    Вот кое что на мобиле осталось с последнего ремонта. Прибор- леофильная сушка, неисправность- вода в низком каскаде.
    Пришлось менять все элементы каскада а оставшиеся трубки долго сушить...
    На следующей неделе сфотаю низкотемпературник, потом выложу...
    Изображения Изображения

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    развальцевать "четверть" и обычными гайками с конусом прикручиваться.
    Теперь понял об чём речь... Токма я видимо забыл сказать , что лепил сие из того, что под рукой было... А поскольку я не занимаюсь монтажом кондюков, то и гаек таких у меня не валяется килограммами... Более того- мне их покупать приходиться если вдруг надо...
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    У мну с одной стороны с завода "шредер" с другой заглушка. Выкинул заглушку и туда "шредер" вкрутил. Имею теперь возможность при вакуумировании "цеплятся"
    к многим точкам системы.
    Я себе тоже заказал похожий, только с 3я клапанами(один на центральном), через недельки 2е получу...

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    06.09.2015
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    На следующей неделе предстоит заправка низкого каскада хладоном р508 на паре холодосов...
    Помятуя о том, как на прошлых заправках дулись шланги, решил соорудить такую конструкцию:
    Как думаете, не перемудрил?, а может не доглядел чего?
    А зачем так сложно? Не проще накрутить на баллон редуктор кислородный, а с него уже на коллектор?

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FRRA Посмотреть сообщение
    А зачем так сложно? Не проще накрутить на баллон редуктор кислородный, а с него уже на коллектор?
    Можно и так... Только много ли можно залить таким образом в статике? Процентов 30... и только!... Остальное нужно будет доливать на ходу. В результате заправка контура может растянуться на часы...

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    22.08.2015
    Сообщений
    279

    По умолчанию

    elektrik., а сколько кг баллон 508b-го и сколько стОит?

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Конкретно в том, что у меня-7кг. Но это средний...(точнее самый маленький, из тех, который нам продать согласились) Сколько стоит- не знаю, это вопрос к бухгалтерии... К тому его из Питера заказывали...

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    22.08.2015
    Сообщений
    279

    По умолчанию

    Поинтересоваться, при случае, можешь, в том числе что за Питер?

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MZinovjev Посмотреть сообщение
    Поинтересоваться, при случае, можешь, в том числе что за Питер?
    Поинтерисоваться и сам можешь в Питерском "Маркон Холод"... (короче- в Ленинграде эта контора).

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    22.08.2015
    Сообщений
    279

    По умолчанию

    Ок, спасибо, elektrik.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    22.08.2015
    Сообщений
    279

    По умолчанию

    Хренасе!© В Маркон-холоде R508b 62400 деревом за 7 кг, долларовый товар, цена, в смысле, скачет вместе.

    Где бы кило-полкило раздобыть для экспериментов?
    Баллончик свежий и не ржавый от ОУ-2, промытый от грязи, пойдёт или надо кислородный?

    Так и придётся 23-й с тринадцатым месить...

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MZinovjev Посмотреть сообщение
    Хренасе!© В Маркон-холоде R508b 62400 деревом за 7 кг, долларовый товар, цена, в смысле, скачет вместе.
    А кому сейчас легко? Смесь хоть и не новая... Только широкое распространение начала получать недавно...

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MZinovjev Посмотреть сообщение
    Баллончик свежий и не ржавый от ОУ-2, промытый от грязи, пойдёт или надо кислородный?
    Лучше, наверное, кислородный... (просто не помню какой баллон от ОУ-2).

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ned NCA/WP 27 S/K (ККБ) - Заправка
    от gogabyte в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 10:20
  2. заправка
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 08:17
  3. заправка bmw х5
    от 404 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 14:13
  4. заправка
    от nick770 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 19:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •