Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Вопрос по FT50CV1A8

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по FT50CV1A8

    Приветствую!
    На внешнем блоке FT50CV1A8 не работает вентилятор. Компрессор включается , но так как вентилятор не работает, то через минут три
    выключается.Коды ошибок на пульте А1, А3, А6(два бипера), А5(продолжительный бипер). На внешнем блоке почистили радиатор от пыли и
    пуха,а на внутренем проверили стык дренажной трубки , она не забита. Что может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akkinak Посмотреть сообщение
    не работает вентилятор.
    Цитата Сообщение от akkinak Посмотреть сообщение
    На внешнем блоке почистили радиатор от пыли и
    пуха,а на внутренем проверили стык дренажной трубки , она не забита. Что может быть?
    -Ты колеса пинал?
    -Пинал!
    -Ты фары протирал?
    -Протирал!
    -Ну тогда я не знаю, чё она не заводится!!!!

    akkinak, логику включи...

  3. #3

    По умолчанию

    -фары попинал!

  4. #4

    По умолчанию

    akkinak, электрика ищи,пусть проверит подачу напруги на вентилятор и сам вентилятор.

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    сам вентилятор.
    и конденсатор на вентиляторе в первую очередь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    и конденсатор на вентиляторе в первую очередь.
    . Согласен, одна из типичных неисправностей.

  7. #7

    По умолчанию

    релюшки на плате управления на венитлятор или отпаиваются или горят очень часто у Дайкинов
    проверь сначала идёт ли питание на него а потом уже конденсатор смотри

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Дежавю?
    Что то много этих дайкинов последнее время с неисправностями выходит на форум.
    В сумме с оптимизацией расходов ОпСоСов на содержание инфрастуктуры выглядит комично.
    servise11 - ты хоть раз данный блок видел ? там межблочка четыре жилы одна из которых земля.
    Топику - проверь работу контактора в наружке и если он рабочий то процентов на 90 у тебя отказал ЗК.

  9. #9

    По умолчанию

    ОК! буду проверять контактер, sorry а что означает абревеатура ЗК, я в кондиционерах новичек.

  10. #10

    По умолчанию

    а, ну да это наверное задающий конденсатор. у него может быть увеличивается внутренее сопротивление (параметр ESR)

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Вангую...
    Стоит в серверной с "зимним комплектом" (для ТС - регулятор скорости вентилятора), который накрылся медным тазом.

  12. #12

    По умолчанию

    Да, нет "зимнего комплекта" нет, зимой кондиционер выключен.
    Вентилятор на внешнем блоке либо крутится с постоянной скоростью,
    либо не крутится.

  13. #13

    По умолчанию

    вылетел подшипник в двигателе вентилятора,тот, что ближе к лицевой панели внешнего блока(их там два).
    З.Ы. двигатель вентилятора оказался не родным.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akkinak Посмотреть сообщение
    Да, нет "зимнего комплекта" нет, зимой кондиционер выключен.
    Вентилятор на внешнем блоке либо крутится с постоянной скоростью,
    либо не крутится.
    Цитата Сообщение от akkinak Посмотреть сообщение
    вылетел подшипник в двигателе вентилятора,тот, что ближе к лицевой панели внешнего блока(их там два).
    Чё-то какие-то непонятки...
    Если вылетел подшипник, то двигатель 100500 не вращается.

Похожие темы

  1. Вопрос по VRV
    от servise11 в разделе Daikin
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:35
  2. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  3. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  4. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •