Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Цикличная работа Mitsubishi Electric MS-GF80VA/ MU-GF80VA

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cray Посмотреть сообщение
    Как раз таки и изучал, но никаких противоречий моему поступку с датчиком там не обнаружил.
    Смотрю в книгу - вижу... Про работу в режиме обогрева подумай, "мастер", мля! А то в конструкторском отделе Мицубиши дураки сидят!

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не, не дураки, а вообще дебилы, дауны...
    Давление - 8,4 bar, замечательное.
    А где температуры при этом в помещении и на улице, перепад температур на испарителе и конденсаторе?

    А если фключить моск и подумать о смысле переноса датчика (что при этом произошло, что сплит стал работать нормально)?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Смотрю в книгу - вижу... Про работу в режиме обогрева подумай, "мастер", мля! А то в конструкторском отделе Мицубиши дураки сидят!
    Сам смотри, эта модель только на холод!!!!!

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не, не дураки, а вообще дебилы, дауны...
    Давление - 8,4 bar, замечательное.
    А где температуры при этом в помещении и на улице, перепад температур на испарителе и конденсаторе?

    А если фключить моск и подумать о смысле переноса датчика (что при этом произошло, что сплит стал работать нормально)?
    В том то и дело, что нормально!

  5. #25

    По умолчанию

    Создавая эту тему, я решил поделиться наблюдениями и конструктивным решением проблемы. Наверняка кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой или столкнется, на Mitsubishi или другой модели. Но в ответ от завсегдатаев этого форума получил гору какашек и прошу заметить ни одного предложения в решении проблемы.

  6. #26
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Давление - 8,4 bar, замечательное.
    Где в теме это написано?
    Цитата Сообщение от Cray Посмотреть сообщение
    Сам смотри, эта модель только на холод!!!!!
    Не посмотрел мануал! Мои извинения!
    Цитата Сообщение от Cray Посмотреть сообщение
    Но в ответ от завсегдатаев этого форума получил гору какашек и прошу заметить ни одного предложения в решении проблемы.
    С твоей стороны тоже косяки! Где замеры параметров? Давление всаса и перегрев в установившемся режиме, температуры воздуха и прочие параметры!

  7. #27
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Где в теме это написано?
    Пост №10..))

  8. #28
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Пост №10..))
    Мля, косяк!

  9. #29
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cray Посмотреть сообщение
    Вот я и думаю а не мозговой ли это косяк.
    Cray, только замер параметров датчика трубы при разных контрольных температурах определит неисправность и отделит котлеты от мух!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Цикличная работа. Потолочник СU-SU36HR
    от kolyan 61 в разделе General Climate
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 16:41
  2. Ford Mondeo 2001 цикличная работа
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:31
  3. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  4. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •