Показано с 1 по 7 из 7

Тема: NEOCLIMA NS-HA36T / NU-U36A8 не запускается.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    11.05.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию NEOCLIMA NS-HA36T / NU-U36A8 не запускается.

    Уважаемые форумчане выручайте. Смонтированы три кондиционера два 36 и один 48, 36 один запустился и работает, два других не хотят запускаться на внутрянке моргает FAN ALARM на внешнем блоке LED1 моргает 4 раза, через 6 секунд. Подскажите куда смотреть.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    В сторону чередования фаз.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    11.05.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Фазировка проверена фазоуказателем (направление у всех одинаковое).

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    11.05.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Да, чуть не забыл. Если включать с пульта, то он открывает жалюзи не запуская фан сразу в ошибку, если с кнопки на внутрянке то он открывает жалюзи, запускает фан и после этого уходит в ошибку

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Фазы две поменяй местами

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Проверь датчик высокого давления. Это болезнь.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    11.05.2011
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Спасибо всем участвующим в теме, повелся на слова монтажников. Две недели делали пропуск (режимное предприятие) поэтому и молчал. Вчера самолично съездил и убедился, что доверяй но проверяй. Все дело в фазировке. Они (монтажники) фазировку проверили не на наружных блоках а на автоматах. В общем коротко и ясно в пяти проводах десять ошибок (я уж начал было думать что ребята дальтоники). Еще раз всем спасибо, тему можно закрывать.

Похожие темы

  1. Neoclima ns/nu-09ahli
    от Anri70 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 13:42
  2. пульт для Neoclima NS/NU-HAL09
    от Bik в разделе NeoClima
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 17:10
  3. Осушитель NEOCLIMA ND 60
    от WWWopen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:55
  4. NeoClima NS/NU-HA481BA
    от ОТМОРОЗ в разделе NeoClima
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:50
  5. не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка
    от apollo1976 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •