Тема: Утечка

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию Утечка

    добрый день, всем форумчанам!
    сразу напишу я не профессионал в кондиционировании, но волей судьбы пришлось погрузиться в эту тему.
    оставалось у меня в старой конторе, которая развалилась, оборудование для установки и заправки кондиционеров и я его приватизировал. а тут товарищ мой купил домик в коттеджном посёлке и попросил установить кондиционер самим. я раза 4 был на установке и согласился помочь. в общем товарищу установили кондиционер и всё работает хорошо!
    сосед напротив попросил и ему установить
    в домах этих, как и у топик стартера, трубы уже предустановлены в стене. при чём кондиционеры естественно новые, а трубы старые в стенах стоят. жидкостные трубы одинаковые 3/8, а вот воздушные 1/2 против 1/4. т.е. нам пришлось ставить переходники, как на внутренний блок, так и на внешний.
    вопрос номер №1, переходники вообще допускаются или необходима только пайка?
    когда мы полностью установили систему, то вакуумация показала утечку. мы обмазали все соединения "мылом", но пузырей ни где не было. вопрос №2 когда в трассе нет газа, а только вакуум в случае протечки "мыло" покажет пузыри или нет? тут наши мнения разошлись с товарищем, рассудите нас. но у нас было одно соединение под вопросом(там после вальцовки не было зеркала, а была по раструбу как будто снята фаска), мы его перевальцевали. заново отвакумировали, при чём ждали 30мин! всё отлично манометр замер на -1.
    через два дня приходит сосед и говорит, что кондиционер не холодит.
    как нам найти утечку? азота у нас нет. газа там в системе похоже не осталось совсем, так как не морозит вообще! от сюда думаем, что сами трубы в порядке, т.к. одна вакуумация прошла успешно.
    и ещё, если газ вышел полностью, то масло из компрессора тоже ушло? как в таком случае заправляется кондиционер? газ там r410 970гр.
    заранее спасибо за помощь!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    когда в трассе нет газа, а только вакуум в случае протечки "мыло" покажет пузыри или нет?
    мож и покажет, только как увидеть внутри магистрали

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    то масло из компрессора тоже ушло
    немного, если увидете следы масла то утечка там, ну и коли
    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    азота у нас нет.
    то как вариант надо хотя бы обмылить стыки уже с газом для пущей надежности

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    с размерами труб какая-то нескладуха.жидкостная 1/4 а вот воздушные 3/8 и 1/2 наверное

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    когда мы полностью установили систему, то вакуумация показала утечку. мы обмазали все соединения "мылом", но пузырей ни где не было.
    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    когда в трассе нет газа, а только вакуум в случае протечки "мыло" покажет пузыри или нет?
    Улыбнуло . Жду , что ещё напишешь .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    как в таком случае заправляется кондиционер?
    обычно спеца вызывают, в вашем случае "Испания" даже и не знаю что посоветовать

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    в вашем случае "Испания"
    Как сказал бы Склифасовский - не верю ! Скорее просто рукосуй обыкновенный , местного разлива.

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    обычно спеца вызывают, в вашем случае "Испания" даже и не знаю что посоветовать
    Ты не поверишь! Там тоже есть специалисты)) Сам видел!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    если есть манометр то почему не сделать замер и убедится есть ли в системе фреон или всетаки уже нет.че гадать то?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    местного разлива
    хоть даже так судьба предрешена

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    вопрос №2 когда в трассе нет газа, а только вакуум в случае протечки "мыло" покажет пузыри или нет?
    пора к спецу

  10. #10
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    то как вариант надо хотя бы обмылить стыки уже с газом для пущей надежности
    Может и не показать. Азот рулит в таких случаях,но как видно у ТС его нет.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Азот рулит
    Можно ведро вакуума в систему залить , тогда мыло точное место покажет , даже расскажет.

    ЗЫ До чего же людям лень читать форум , всё лично , всё приватно , только для него .

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Может и не показать
    ну уж явную утечку

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    через два дня.... кондиционер не холодит
    поймать легко

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Понимаю ваш сарказм. Но прошу совета, потому что завтра нужно ехать исправлять.
    Думаю, что газа там совсем не осталось, т.к. сказали, что не охлаждает совсем. Чтобы обмылить, нужно туда теперь загнать фреона(азот нет). А вот сколько его для этой цели можно загнать минимально? Стоит он тут не мало.
    И ещё, вот я притопал к соседу. Я хочу проверить сколько там газа вообще осталось. Это делается подключением манометрического коллектора к сервисному порту? Какое нормальное давление для газа R410? У меня есть прога Refrigerant Slider так там написано 6,27бар -2,9С Где брать эту температуру?
    А так же у нас нет весов. Как мне можно заправить 970г в таком случае?
    Ещё раз прошу отнестись с понимаем и по возможности помочь советом. Форум читать не лень и во все я не уникальный, сижу и читаю прямо сейчас, а времени осталось не так много.
    Спасибо ещё раз!!!

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ну уж явную утечку

    поймать легко
    да завтра поеду и буду искать масляные пятна.
    И чисто гипотетический вопрос, а сам новый кондиционер может быть с микро трещиной которая проявляет себя в процессе работы?

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    для 410 рабочее давление 8-9 атм. на серв.порту в статике будет больше.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    сколько там газа вообще осталось (вес)
    вам не скажет даже ясновидящий, сбросить остатки и заправить наново

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    внутренний блок бывает закачивают азотом,при снятии заглушек имеется избыточное давление - утечек нет.в наружном блоке закачан фреон,если он там был- утечек нет

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    А так же у нас нет весов.
    И часов и усов. Сходи в магазин , пусть там тебе отольют нужное количество дорогого газа.
    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    Форум читать не лень и во все я не уникальный, сижу и читаю прямо сейчас, а времени осталось не так много.
    А знаний не так много. А сидеть и расписывать прописные истины - тоже.
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Ты не поверишь! Там тоже есть специалисты)) Сам видел!
    Ищи испанского специалиста.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    новый кондиционер может быть с микро трещиной которая проявляет себя в процессе работы?
    для этого его надо уронить хотя бы разок

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    внутренний блок бывает закачивают азотом,при снятии заглушек имеется избыточное давление - утечек нет.в наружном блоке закачан фреон,если он там был- утечек нет
    Да я проверял внутренний блок, но избыточного там не было. Но у друга когда ставили точно такой же кондей, давления так же не было. Поэтому думаю тут без азота шёл. Поэтому я и спросил про возможный брак.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  2. ДХ-243-010 Утечка МК
    от Олег.. в разделе NORD
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 23:22
  3. GR-F499BNKZ утечка
    от vadimus в разделе LG
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 01:18
  4. RF4275W УТЕЧКА
    от gera в разделе Gorenje
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:07
  5. LG 279 утечка
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •