yomka молоток! не подведи Родину,дипартируют. по манометру налей газа,в самую жару. как стрелка встанет,хватит.много не влезет 50-100г.
Завтра мне доливка не очень актуальна, это я для общего понятия.
Сколько по минимуму можно заправить газа в систему для проверки течи? Все 970гр?
значит ты не до конца прочел методичку от гри.ну ведь все детально расписано
при наличии отсутствия газа в системе тебе лучше закрутить краны на наружке и дать в магистраль давление до 5 атм.(уйдет грамм100) и заниматься поиском утечки
Спасибо! Вот именно это и хотел услышать.
Я сейчас проанализировал наши действия и заподозрил вот что, когда мы вакуумировали систему первый раз, то всё уже было собрано и "упаковано". Внутренний блок был уже защёлкнут. Естественно после обнаружения утечки, мы его отщёлкнули и там сняли всю термоизоляцию. Одно соединение перевальцевали. И!!!! стали вакуумировать не собирая дальше и не защёлкивая внутренний блок. Вакуумирование показало, что всё хорошо. Стрелка стояла намертво. И только потом мы всё защёлкнули и собрали. Так вот может быть в процессе защёлкивания что то случилось с соединением? Там же места вообще нет, трубки короткие, всё в притык. Короче первым делом завтра туда. Или такого не бывает в принципе?
почитай тут:
http://bon-nix.ru/index.php/stati-po...ditsioner.html
поисковиком найди книгу Котзаглоаниана......
И последнее на сегодня. У нас через раз соединения получаются вот такого вида
valc.jpg
Т.е. внутри образовывается как срез или риска. Из за чего так выходит? Не удаляем до конца внутренний загиб после обрезки трубы?
после того, как труборезом обрежешь, риммером - заусенца с внутренней поверхности снимай, вальцовку купи эксцентриковую.
[QUOTE=yomka;412032]У нас через раз соединения получаются вот такого вида
valc.jpg
Заказчик, тебя на следующее лето за яйца повесит, фреон уйдет 100%!
yomka, нож поменяй или заточи с помощью дрели..
Вот и ответ куда делся фреон. Вникай:
http://www.phs-holod.ru/products/shaber_rimer.html
Социальные закладки