Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 103

Тема: Утечка

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    вот можно почитать http://uk.dp.ua/books/metodicheskoe-...eone-r410a.pdf

  2. #22
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    обмылить стыки уже с газом
    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    через два дня приходит сосед и говорит, что кондиционер не холодит.
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    поймать легко
    На холодосе 1988г, бывшем в ремонте, такую утечку фреон 22 не показал, азотом даванул 12 бар на пайке фильтра и конденсатора запузырила пена

  3. #23
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    сбросить остатки и заправить наново
    +100

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    И часов и усов
    и трусов

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    На холодосе 1988г
    только там газа в 10 раз

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    для 410 рабочее давление 8-9 атм. на серв.порту в статике будет больше.
    Спасибо!
    Соответственно, можно померить как при работающем кондиционере так и при не работающем?

  7. #27
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    И что это тебе даст , если знаний практически нет ?

  8. #28

    По умолчанию

    блин а на электронный бэзмен жаба душит?

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Спасибо прочитал

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    блин а на электронный бэзмен жаба душит?
    Да нет не душит, просто было оборудование которое было. А теперь как всегда всё понадобилось с пометкой срочно.
    п.с. в наличии только электронные домашние напольные весы и электронный бэзмен для чемоданов

  11. #31
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    не напугало? как для начинающего монтажника,сразу наделавшего сотню косяков?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    электронный бэзмен для чемоданов
    а что еще надо?

  13. #33
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    электронный бэзмен для чемоданов
    а что еще надо?
    Не , этот не пойдёт , он для чемоданов , а нужен для фреонов , конкретно для 410го.

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    не напугало? как для начинающего монтажника,сразу наделавшего сотню косяков?
    да нет. только кстати ответа я там на свой вопрос так и не нашёл. там написано, что рабочее давление фреона r410 в 1,6 раза выше рабочего
    давления фреона r22. а вот какое оно должно быть, там не написано. но ты мне уже написал что 8-9атм. спасибо*thumbs up* кстати а в статике он какое?
    и прошу написать какие 100 косяков мы сделали? пишу это без какого либо сарказма и подкола, а для проведения анализа на предмет выявления ошибок.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    а что еще надо?
    Он измеряет у меня только до 10ых

  16. #36
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    давление фреона r410 в 1,6 раза выше рабочего
    давления фреона r22. а вот какое оно должно быть, там не написано.
    А при какой температура измерять будешь ? Тут дальнобойщик жаловался , что в Испании +50 , вот при таком давлении лучше всего искать утечку . Только мыло будет слишком быстро сохнуть , надо гелем для бритья.

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А при какой температура измерять будешь ? Тут дальнобойщик жаловался , что в Испании +50 , вот при таком давлении лучше всего искать утечку . Только мыло будет слишком быстро сохнуть , надо гелем для бритья.
    Нет, сейчас прохладней. На солнце +40. Но компрессор стоит в тени, думаю там +30-+34 В пятницу я там мылил жидкостью для мытья посуды. Было норм.
    Но я думаю, что там нет ни какого давления и газа.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    Он измеряет у меня только до 10ых
    +-10 грамм погоды не сделают при таком весе- 970г

  19. #39
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yomka Посмотреть сообщение
    думаю там +30-+34 В пятницу я там мылил жидкостью для мытья посуды. Было норм.
    А ты весь кондиционер в ванну с шампунем опусти , сразу найдёшь дырку. Только ванну до 36 градусов нагрей.

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2015
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    +-10 грамм погоды не сделают при таком весе- 970г
    Спасибо, тогда беру его завтра с собой. А сколько по минимуму можно заправить газа для поиска течи? И вопрос по программе refrigerant slider не знаешь как ею пользоваться? Я так понимаю нужно вводить давление которое в трассе, а он выдаёт температуру. Но что это за температура? Которая на трубе? Инфы в нете по проге не нашёл.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  2. ДХ-243-010 Утечка МК
    от Олег.. в разделе NORD
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 23:22
  3. GR-F499BNKZ утечка
    от vadimus в разделе LG
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 01:18
  4. RF4275W УТЕЧКА
    от gera в разделе Gorenje
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:07
  5. LG 279 утечка
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •