Всем мастерам доброго времени суток. Ребят, имеется такой среднетемпературный холодильный шкаф. На нем по банальным причинам умер компрессор (заклинил вентилятор конденсора. хозяев я предупреждал об этом заранее т.к. был у них на обслуживании кондиционеров, но почему-то они менять двигатель вентилятора отказались). Стоит на данный момент там индеец aez4440e на хладогенте r22. Судя по корявым пайкам, он ранее менялся. Вопрос, адекватная ли была замена? В каком диапазоне мощности при -15*с туда можно поставить mbp-компрессор?
Фотки.1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Социальные закладки